VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen kabane »

Merhabalar
Döner tabla kontrolü için kayış ile bağlanmış 1.1kW motor ve VFD-E model sürücü var. Sistem dönerken aniden durdurmam gerekiyor. Frenleme direnci bağladım ama döner tablanın ataletiyle motor dönmeye devam ediyor. Bir etkisi olmadı.
1-Frenleme direncini aktif etmek için her hangi bir parametre var mı ?
2- Motora zarar vermeden sistemi en zararsız şekilde nasıl durdururum?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen İslam »

01.10 Yavaslama Zamanı1 parametresi fabrika ayarında 10.0 olarak gelir. Bu değeri uygulamanızın durumuna göre kademeli olarak aşağıya çekebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
kabane
Mesajlar: 4
Kayıt: 28 Şub 2019, 08:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen kabane »

öncelikle teşekkür ederim.
Konu hakkında bilgim var. Motorun enable kestiğimde de döner tablanın etkisiyle uzun süre daha dönüyor. Konu yavaşlama parametresiyle ilgili değil aniden frenlemek istiyorum.
Kullanıcı avatarı
Nonc
Mesajlar: 47
Kayıt: 03 Nis 2018, 23:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen Nonc »

Arkadasim kolay gelsin. Sisteminde encoder oldugunu tahmin ediyorum varsa eger karsilastirma komutlarim kullanarak surucun frekansini kademeli olarak dusurerek istedigin pals e geldiginde mekanik frenleme ile ani durdura bilirsin .
' Bir bahçeye giremezsen,durup seyran eyleme..
Bir gönül yapamazsan,yıkıp viran eyleme ' demiş Yunus Emre Mübarek.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen İslam »

08.00- DC fren akım seviyesi %30 dan başlayarak kademeli olarak arttırın.
08.02- Durmada DC fren zamanı : DC fren başlangıç frekansına ulaştığında belirlenen süre boyunca DC fren aktif olur ve frekansı sıfıra çeker.
08.03- DC fren başlangıç frekansı : Belirlediğiniz frekansa ulaştığında DC fren aktif olur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
cemkymk
Mesajlar: 2
Kayıt: 03 Şub 2021, 12:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen cemkymk »

Merhaba hocam, döner tablalı makinemiz mevcut. Asenkron 2.2kW motor ve VFD-E model sürücü ile kontrol ediyorum. Burada döner tablayı istasyonlarda hassas konumlama yapmam gerekiyor yani ani dur kalk yapmak istiyorum. Birkaç sorum olacak eminim birçok arkadaşta bu sorulara cevap arıyordur.

1-) Frenleme direnci kullanmam şartmıdır. Hangi durumlarda frenleme direnci kullanmam gerekiyor. Motor mili boşta iken direnç kullanmadan ani dur kalk yapabiliyor motor.
2-) Frenleme direnci bağladığımda sürücü üzerinden 8.00- 8.01- 8.02 ve 8.03 parametrelerini ani dur-kalk durumlarında neye göre ayarlamam gerek. Belirli değer aralıklarında ayarlanabiliyor bu parametreler ama ideal olanı bulmam için hangi yolu izlemem gerekli.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Ov,Ovd,Ovn,Ova gibi Aşırı Voltaj uyarıları alıyorsanız regenerative enerjiyi sönümlemek için direnç kullanabilirsiniz. DC Frenleme parametrelerini frenleme direnci bağlamadan da kullanabilirsiniz. Bu parametreleri uygulamanıza göre deneme yanılma yöntemi ile istenilen değerleri bulabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
hsy
Mesajlar: 11
Kayıt: 09 Ara 2019, 17:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen hsy »

İslam bey 08.01 parametresini de açıklayabilir misiniz? Başlangıçta DC fren diye geçiyor ama tam anlayamadım. Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Mesaj gönderen Turhan »

Devam eden bir konu başlığınız var iken benzer konuda birden fazla konu başlığı kullanmayınız.

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön