C2000 Solar sistem yardım

Mesaj gönderen burak diken »

C2000 serisini ilk defa solar sistemde kullanıcam sürücü dökümanlarında DC bağlantı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır bağlantı ile ilgili ve yapmam gereken parametre lerle ilgili kısa bir döküman gönderirseniz sevinirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Solar sistem yardım

Mesaj gönderen Uğur »

DC Bus bağlantısı için yaklaşık 550 VDC civarındaki bir voltaj seviyesi ile terminaldeki DC+ ve DC- ile sürücüyü besleyerek çalıştırabilirsiniz. Bunun için ayrıca bir parametre ayarlamanıza gerek yoktur, sürücü açılacaktır.