1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
c2000 hata kodu bulunmuyor
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 12:42
gönderen burakilhan
kolay gesin c2000 sürücüde (PLFF) fonksiyon arıza ) diye bir uyarı var hata kodlarına baktıgımda böyle bir arıza
kodu mevcut degil yardımlarınız bekliyorum.
iyi çalışmalar...
Re: c2000 hata kodu bulunmuyor
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 13:08
gönderen Turhan
VFD-C2000 sürücünün PLC fonksiyonunu kullanmıyorsanız Keypad menüsü içerisinden PLC programının çalışmaını iptal olarak işaretleyin. Aksi takdirde içerisine PLC programı bulunmadansürücü PLC programının çalışması aktif hale getirilir ise ekranda PLFF uyarısı verecektir.
Re: c2000 hata kodu bulunmuyor
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 13:40
gönderen burakilhan
parametre olarak söylermisiniz ?
Re: c2000 hata kodu bulunmuyor
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 14:39
gönderen Turhan
Herhangi bir parametresi bulunmuyor. Keypad Ana menüsünde iken PLC başlığına girip bu seçeneği iptal etmelisiniz.