1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

farklı kw larda 2 ayrı sürücüyü eş zamanlı çalıştırma

Gönderilme zamanı: 12 May 2019, 10:38
gönderen plcotomasyon
Merhaba arkadaşlar.
Uygulamak istediğim bir proje hakkında önerilerinize ihtiyacım var yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kullanacağım 1 sürücü alacağı referans açı ile motora ileri ve geri yol verecek. Diğer sürücü de ilk sürücüden küçük kw lı olanda onunla aynı eş zamanlı hareket alacak.
sürücüler kısmında eşleştirmem için hangi paremetreler mevcut hangi parametreler üzerinde değişiklikler yapmalıyım?
Haberleşmelerim RS485 modbus protokolü ile olacak.
sürücülerimin modelini vfd el seçmeyi düşünüyorum sizce uygunmudur?
Herkeze kolay gelsin.

Re: farklı kw larda 2 ayrı sürücüyü eş zamanlı çalıştırma

Gönderilme zamanı: 13 May 2019, 09:41
gönderen Turhan
Motor hareketleri ileri ve geri yönde senkron olacak ise burada sürücüleri VFD-EL değil VFD-C2000 seçip, motorları encoder ve encoder kartı yardımı ile kontrol etmelisiniz. İki C2000 Sürücü Senkron Çalışma dokümanını inceleyerek senkron çalışma hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.