Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hmı ile plc iletişimin kopması halınde plc tarafınıda m biti setlemek istiyorum yani iletşim koptuğunda plc bi işlem yapmasın iyi çalışmalar iyi tatilller
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Uğur »

HMI clock macro süresini 1 sn kurun. Her clock macroya girdiğinde bir data içeriğini örneğin D100 bir arttırın. PLC içerisinde D100 datasının değerini 3 sn lik bir timer kontağı üzerinden değişip değişmediğini kontrol edin. 3 sn içerisinde D100 içerisinde bir değişim olmadıysa haberleşme koptu diyebiliriz. Karşılaştırma sonucunu bir biti set edecek şekilde kullanarak haberleşme koptu diyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hmı d ypılandırmaya giriyorum sağ tarafta zamanlar var başlama gecikme Zamanını bir yapıcaz sonra hmı tarafında başla bi işlem yapıcaksam smylermisiniz olayı kavrayamadım
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Uğur »

Başlatma ve gecikme zamanı değil clock macro tazeleme süresi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Uğur bey clock macro sayfasına girdiğimde formul ne yazıcam d100 datasınla ilgili formulü söylermisiniz
Automation
Kullanıcı avatarı
ELZEMEFE
Mesajlar: 19
Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen ELZEMEFE »

d100=d100+1 yazacaksınız ama
bunu haberleşme linki üzerinden yazacaksınız
dosyayı buraya ekleyin düzeltip ilave edeyim..

kolay gelsin.
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Elzemefe şu an mobildeyim adım adım yazarsanız hmı adresim 0 plc 1 dtb 2 haberleşme sağlıyorum emniyet oldun diye plc com2 rd485 bağlı herhangi biri koptuğunda plc tarafında m50 bitini set etsin istiyorum
Automation
Kullanıcı avatarı
ELZEMEFE
Mesajlar: 19
Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen ELZEMEFE »

Hocam bu öğle adım adım nasıl yazılır bilmiyorum .
İşin içinde plc ve panel var .
Biz algoritma olarak konuşuyoruz. Ama siz bunu çeviremiyorsanız
yapabilecek çokta bişey kalmıyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle DOPSoft yazılımında Seçenekler / Yapılandırma penceresinden Clock Makro süresini 1000 ms (1sn) ayarlayınız.
haberleşme_koptu_2.PNG
Ardından Seçenekler / Clock Makro sayfasını açarak aşağıdaki makro satırı ile PLC D100 adresini sn de 1 arttıralım.

Kod: Tümünü seç

{Link2}1@D100 = {Link2}1@D100 + 1
Artık eğerki haberleşme var saniyede bir artan bir D100 datasına PLC de sahibiz. Şimdi PLC içerisinde 3 sn'lik bir timer ile D100 datasının değişik değişmediğini kontrol edelim. Eğerki haberleşme koptuysa D100 datasaı 3 sn boyunca değişmeyecek ve timer ile bu durumu algılayarak M100 bitini set edelim.
haberleşme_koptu_1.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Teşekkürederim bilginizi paylaştığınız için iyi çalışmalar