Hmı ile plc iletişimin kopması halınde plc tarafınıda m biti setlemek istiyorum yani iletşim koptuğunda plc bi işlem yapmasın iyi çalışmalar iyi tatilller
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
HMI clock macro süresini 1 sn kurun. Her clock macroya girdiğinde bir data içeriğini örneğin D100 bir arttırın. PLC içerisinde D100 datasının değerini 3 sn lik bir timer kontağı üzerinden değişip değişmediğini kontrol edin. 3 sn içerisinde D100 içerisinde bir değişim olmadıysa haberleşme koptu diyebiliriz. Karşılaştırma sonucunu bir biti set edecek şekilde kullanarak haberleşme koptu diyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Hmı d ypılandırmaya giriyorum sağ tarafta zamanlar var başlama gecikme Zamanını bir yapıcaz sonra hmı tarafında başla bi işlem yapıcaksam smylermisiniz olayı kavrayamadım
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Başlatma ve gecikme zamanı değil clock macro tazeleme süresi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Uğur bey clock macro sayfasına girdiğimde formul ne yazıcam d100 datasınla ilgili formulü söylermisiniz
Automation
- ELZEMEFE
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
d100=d100+1 yazacaksınız ama
bunu haberleşme linki üzerinden yazacaksınız
dosyayı buraya ekleyin düzeltip ilave edeyim..
kolay gelsin.
bunu haberleşme linki üzerinden yazacaksınız
dosyayı buraya ekleyin düzeltip ilave edeyim..
kolay gelsin.
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Elzemefe şu an mobildeyim adım adım yazarsanız hmı adresim 0 plc 1 dtb 2 haberleşme sağlıyorum emniyet oldun diye plc com2 rd485 bağlı herhangi biri koptuğunda plc tarafında m50 bitini set etsin istiyorum
Automation
- ELZEMEFE
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 25 Mar 2018, 09:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Hocam bu öğle adım adım nasıl yazılır bilmiyorum .
İşin içinde plc ve panel var .
Biz algoritma olarak konuşuyoruz. Ama siz bunu çeviremiyorsanız
yapabilecek çokta bişey kalmıyor.
İşin içinde plc ve panel var .
Biz algoritma olarak konuşuyoruz. Ama siz bunu çeviremiyorsanız
yapabilecek çokta bişey kalmıyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Öncelikle DOPSoft yazılımında Seçenekler / Yapılandırma penceresinden Clock Makro süresini 1000 ms (1sn) ayarlayınız.
Ardından Seçenekler / Clock Makro sayfasını açarak aşağıdaki makro satırı ile PLC D100 adresini sn de 1 arttıralım.
Artık eğerki haberleşme var saniyede bir artan bir D100 datasına PLC de sahibiz. Şimdi PLC içerisinde 3 sn'lik bir timer ile D100 datasının değişik değişmediğini kontrol edelim. Eğerki haberleşme koptuysa D100 datasaı 3 sn boyunca değişmeyecek ve timer ile bu durumu algılayarak M100 bitini set edelim.
Ardından Seçenekler / Clock Makro sayfasını açarak aşağıdaki makro satırı ile PLC D100 adresini sn de 1 arttıralım.
Kod: Tümünü seç
{Link2}1@D100 = {Link2}1@D100 + 1
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Teşekkürederim bilginizi paylaştığınız için iyi çalışmalar