Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 08:56
gönderen Ciseotomasyon
Hmı ile plc iletişimin kopması halınde plc tarafınıda m biti setlemek istiyorum yani iletşim koptuğunda plc bi işlem yapmasın iyi çalışmalar iyi tatilller

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 09:44
gönderen Uğur
HMI clock macro süresini 1 sn kurun. Her clock macroya girdiğinde bir data içeriğini örneğin D100 bir arttırın. PLC içerisinde D100 datasının değerini 3 sn lik bir timer kontağı üzerinden değişip değişmediğini kontrol edin. 3 sn içerisinde D100 içerisinde bir değişim olmadıysa haberleşme koptu diyebiliriz. Karşılaştırma sonucunu bir biti set edecek şekilde kullanarak haberleşme koptu diyebilirsiniz.

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 10:35
gönderen Ciseotomasyon
Hmı d ypılandırmaya giriyorum sağ tarafta zamanlar var başlama gecikme Zamanını bir yapıcaz sonra hmı tarafında başla bi işlem yapıcaksam smylermisiniz olayı kavrayamadım

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 10:40
gönderen Uğur
Başlatma ve gecikme zamanı değil clock macro tazeleme süresi.

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 11:32
gönderen Ciseotomasyon
Uğur bey clock macro sayfasına girdiğimde formul ne yazıcam d100 datasınla ilgili formulü söylermisiniz

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 12:38
gönderen ELZEMEFE
d100=d100+1 yazacaksınız ama
bunu haberleşme linki üzerinden yazacaksınız
dosyayı buraya ekleyin düzeltip ilave edeyim..

kolay gelsin.

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 12:53
gönderen Ciseotomasyon
Elzemefe şu an mobildeyim adım adım yazarsanız hmı adresim 0 plc 1 dtb 2 haberleşme sağlıyorum emniyet oldun diye plc com2 rd485 bağlı herhangi biri koptuğunda plc tarafında m50 bitini set etsin istiyorum

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 18:33
gönderen ELZEMEFE
Hocam bu öğle adım adım nasıl yazılır bilmiyorum .
İşin içinde plc ve panel var .
Biz algoritma olarak konuşuyoruz. Ama siz bunu çeviremiyorsanız
yapabilecek çokta bişey kalmıyor.

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 19:46
gönderen Uğur
Öncelikle DOPSoft yazılımında Seçenekler / Yapılandırma penceresinden Clock Makro süresini 1000 ms (1sn) ayarlayınız.
haberleşme_koptu_2.PNG
Ardından Seçenekler / Clock Makro sayfasını açarak aşağıdaki makro satırı ile PLC D100 adresini sn de 1 arttıralım.

Kod: Tümünü seç

{Link2}1@D100 = {Link2}1@D100 + 1
Artık eğerki haberleşme var saniyede bir artan bir D100 datasına PLC de sahibiz. Şimdi PLC içerisinde 3 sn'lik bir timer ile D100 datasının değişik değişmediğini kontrol edelim. Eğerki haberleşme koptuysa D100 datasaı 3 sn boyunca değişmeyecek ve timer ile bu durumu algılayarak M100 bitini set edelim.
haberleşme_koptu_1.PNG

Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2018, 22:56
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkürederim bilginizi paylaştığınız için iyi çalışmalar