Merhaba,
DVPSS211T ile 4 step motoru aynı anda sürmek istiyorum. Y0-Y1-Y2-Y3 hızlı çıkışlarını puls vermek ve ilave DVP08SP11T modülü ile de step sürücülerinin yön sinyallerini vermeyi düşünüyorum. Projemde ilk defa DELTA PLC kullanacağım. Bilgi verirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
plc ile 4 step motor sürmek
- esariozlu
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 15 May 2019, 14:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc ile 4 step motor sürmek
Merhaba,
DVP-S serisi PLC grubunda Y0, Y1, Y2, Y3 noktalarından pulse çıkışı alabilirsiniz ancak DDRVI, DDRVA gibi yön komutu olan pulse komutlarında ilave modül çıkışı direction sinyali olarak kullanılamamaktadır. Komut yazımında DDRVI D0 D2 Y0 Y1 Y0 pulse çıkışı olarak tanımlanmış ise Y1 zorunlu olarak yön çıkışı tanımlanmalıdır.
DVP-S serisi PLC grubunda Y0, Y1, Y2, Y3 noktalarından pulse çıkışı alabilirsiniz ancak DDRVI, DDRVA gibi yön komutu olan pulse komutlarında ilave modül çıkışı direction sinyali olarak kullanılamamaktadır. Komut yazımında DDRVI D0 D2 Y0 Y1 Y0 pulse çıkışı olarak tanımlanmış ise Y1 zorunlu olarak yön çıkışı tanımlanmalıdır.