Merhaba ,
Projemde sensörün delikli kasnağı görecek şekilde bir projem var,sensör 4 sn boyunca kasnagı görmez ise program makina alarma düşüyor.Programım çalışıyor fakat kasnak hızlı döndüğünde sensör hızdan dolayı okuyamıyor ve çıkış vermiyor sürekli arıza durumu oluyor.Hızlı sayıcı vs örneklerine baktım ama bana sadece input okuma hızını arttırmam gerekli diye düşünüyorum yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler
14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama
- serif1903
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 16 May 2019, 12:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama
D1020 içerisini "1" yaparak filtre zamanını düşürebilirsiniz.
LD M1002 ---- MOV K1 D1020
LD M1002 ---- MOV K1 D1020
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- serif1903
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 16 May 2019, 12:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama
Cevabınız için teşekkürler,makine üretime girdiğinden yarın deneyip sonucu yazacağım.
- serif1903
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 16 May 2019, 12:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama
Merhaba ,denedim fakat yine olmadı başka bir öneriniz var mıdır?
Örn;Benim aklıma gelen bir hızlı sayıcıda saydırıp sayıcı çıkışı 1 den büyükse devam diyip sayıcıyı sürekli sıfırlasam olabilirmi
Örn;Benim aklıma gelen bir hızlı sayıcıda saydırıp sayıcı çıkışı 1 den büyükse devam diyip sayıcıyı sürekli sıfırlasam olabilirmi
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14ss2 yüksek hızda sensör input'unu okuyamama
Eğer 1ms. filtre zamanında bile bu girşi okuyamadıysanız PLC X girişini interrupt ile okumalısınız. X0 girişine ait interrupt'ı nasıl kullanacağınız dokümanda detayları ile birlikte anlatılmıştır. DVP Serisi PLC İnterrupt Fonksiyonları
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.