Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Kullanıcı avatarı
xkenanx78
Mesajlar: 1
Kayıt: 27 Nis 2022, 16:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen xkenanx78 »

merhabalar sürekli olarak kullandığım delta 14ss2 t modeli plc ile bacnet ile haberleşme yapabilirmiyim ? hangi haberleşme yöntemini kullanmam gerekli
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 30 Nis 2020, 11:47 Teorik olarak 255 inverter ile haberleşme sağlayabilirsiniz. Slave istasyon sayısının artması haberleşme yenileme hızını düşüreceğinden Prosese göre max. 32 istasyon önermekteyiz.
Merhaba.As serisi plc ile farkli bir cihazi modbus rtu ile habeelestirmek istesem,ne gibi farkliliklar var dvp lere gore.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC'de uygulayacağınız haberleşme konfigürasyonunu daha basit bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunun için 19 - Data Exchange Haberleşme (Seri Port) uygulama videosunu izleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen celaltezekici »

Merhaba.dvp plc lerde delta marka olmayan (klima,yada baska kontrol kartları v.s.) modbus rtu yu destekleyen cihzlarda modbus okuma yazma komutu işlevselmıdır.Yoksa rs komutumu kullanmalıyız?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Burada slave cihazın haberleşme methodu önem arz ediyor. Eğer slave cihazınız standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise MODRW yada Link haberleşme methodu ile, desteklemiyor ise RS komutunu kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 26 Ara 2022, 09:34 Burada slave cihazın haberleşme methodu önem arz ediyor. Eğer slave cihazınız standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise MODRW yada Link haberleşme methodu ile, desteklemiyor ise RS komutunu kullanmalısınız.
Tsekkur ederim.25 adet klima slave istasyonum var.modbus rtu icin oneriniz ne olur.master icin plc mi yoksa hmi kullanip makrolardanmi haberlesebilirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

HMI özellikle dağınık adreslerden veri okurken ve yazarken daha kullanışlıdır. Birden fazla RS485 arabirimine sahip olduğu içinde slave cihazları portlara bölme opsiyonunada sahip olursunuz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 27 Ara 2022, 16:53 HMI özellikle dağınık adreslerden veri okurken ve yazarken daha kullanışlıdır. Birden fazla RS485 arabirimine sahip olduğu içinde slave cihazları portlara bölme opsiyonunada sahip olursunuz.
merhaba.konusu gecen bu klimaları hmı master modbus rtu olarak ayarlayacağım.en uzun cihaz mesafesi 250 metrede.hat bası ve sonu direnç leri ne olmalı?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1298
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen İslam »

120ohm sonlandırma direnci kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Slave cihaza ait haberleşme protokolleri ve adres özelliklerini temin edebilirseniz haberleşme konusunda yardımcı olabiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön