1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 10:21
gönderen bekir.arslan
Merhaba
C2000 sürücüyü manuel modda, Delta NC-MPG-105HS-FL el çarkı ile çalıştırmak istiyoruz. Sürücü üzerinde 1 adet hızlı giriş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tek kanaldan pals alacağı için el çarkını hangi yöne dönderirsek dönderelim motor hep aynı yönde dönecektir. Bu noktada sorumuz şu; Motoru el çarkı ile iki yönde de kontrol edebilmemiz için el çarkını bağlayabileceğimiz harici encoder modülü mü kullanmamız gerekir? Harici enkoder kartı kullanmamız gerekirse hangi modeli tercih etmeliyiz? ve el çarkı için ekstra bir kablo kullanmamız gerekiyormu?
Şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 14:24
gönderen Uğur
Aşağıdaki dokümanda 2 sürücü senkron çalışma uygulamasında birinci sürücünün enkoder çıkışı 2. sürücü tarafından takip edilir. Siz birinci sürücünün olmadığını ve onun enkoder çıkışını el çarkı olarak düşünerek bağlantı yapar ve 2 sürücü parametrelerini dokümana göre ayarlarsanız istediğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

İki C2000 Sürücü Senkron Çalışma

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 17:26
gönderen bekir.arslan
Uğur bey yardımınız için çok teşekkür ederiz.
Delta NC-MPG-105HS-FL el çarkına ait internette döküman bulamadık. El çarkını C2000 sürücüde kullanabilmemiz için Line Driver enkoder kartı mı yoksa Open Collector enkoder kartı mı kullanmamız gerekir. El çarkına ait bir döküman varsa paylaşabilirseniz çok seviniriz.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2019, 17:32
gönderen Uğur
Line driver kart ve line driver enkoder almalısınız.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 15:55
gönderen bekir.arslan
Uğur bey bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Sistemimizde enkoder kullanılmıyor.
El çarkını kullanmak istiyoruz. El çarkını line driver karta mı bağlamamız gerekiyor?
İnvertörün frekans komut kaynağını puls yaparak El çarkının döndürülmesiyle üretilen pulsi ile motoru iki yönde döndermek istiyoruz. Yani el çarkını sağa dönderince motor sağa, el çarkını sola dönderince motor sola dönecek.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 17 Haz 2019, 16:50
gönderen Uğur
İleri geri yönde pulse ile hareket vermek için motorun kapalı çevrim çalışıyor olması yani arkasında enkoder olmalı ve sizinde enkoder kartı 2. kanalına el çarkını bağlıyor olmanız gerekmektedir.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2021, 22:47
gönderen TRAKYA_HIDROPAR
Merhaba Uğur Bey,
PG2 ye taktığımız TTL enkoder kartını, frekans komut kaynağı seçersek tek yöne açık çevrim (motor enkodersız) çalıştırabilir miyiz?
Teşekkürler Selamlar,

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2021, 11:24
gönderen Turhan
Re: C2000 ENODERLİ KONTROLÜ başlığında benzer soru cevaplanmıştır. Açıkçevrim modunda PG2 encoder kartı üzerinden sürücü frekans komutu set edilebilmektedir.

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 11 Haz 2021, 10:46
gönderen emre çoban
Merhaba Turhan Bey
Yardimlariniz icin tesekkur ederim

Re: C2000 El Çarkı İle Kullanma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2024, 22:39
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 14 Haz 2019, 14:24 Aşağıdaki dokümanda 2 sürücü senkron çalışma uygulamasında birinci sürücünün enkoder çıkışı 2. sürücü tarafından takip edilir. Siz birinci sürücünün olmadığını ve onun enkoder çıkışını el çarkı olarak düşünerek bağlantı yapar ve 2 sürücü parametrelerini dokümana göre ayarlarsanız istediğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

İki C2000 Sürücü Senkron Çalışma
Merhaba. Bu konu ile ilişkili olarak 1 el carki ile 4 adt c2000 sürücüsüne bağlı olan 4 motoru sağa veya sola senkron bir şekilde kontrol edebilirmiyuz