plc c2000 surucu haberlesmesı
- Halilotomasyon
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 09 May 2018, 09:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
modwr k3 h2001 d10
modrw k1 h3 h2100 d50 k8
bu okuma yazma komutunda s1 cıhazın adresını verdıgınden yazmayı 3 nolu cıhaza yapıyor okumayı 1 nolu cıhazdan yapıyor.
ornek programda ıstasyonnumarası 3
bende surucuye yazabıldıgıme gore acaba okumadakı ıstasyonno da 3 olmalımıydı
ornek programa o gozle bakarmısınız.
modrw k1 h3 h2100 d50 k8
bu okuma yazma komutunda s1 cıhazın adresını verdıgınden yazmayı 3 nolu cıhaza yapıyor okumayı 1 nolu cıhazdan yapıyor.
ornek programda ıstasyonnumarası 3
bende surucuye yazabıldıgıme gore acaba okumadakı ıstasyonno da 3 olmalımıydı
ornek programa o gozle bakarmısınız.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
MODRW K3 H3 H2100 d50 K8
sürücü istasyon adresi "3" ise komut yukarıdaki şekilde olmalı ki sürücüden okuma yapabilesiniz.
sürücü istasyon adresi "3" ise komut yukarıdaki şekilde olmalı ki sürücüden okuma yapabilesiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Metin koruk
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 08 May 2018, 15:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
merhaba ;
link haberleşme üzerinden sürücüyü resetlemek için h2002 ye 2 yi yazın demişsiniz bu uygulamayı nasıl yapacağımı gösterirmisiniz
link haberleşme üzerinden sürücüyü resetlemek için h2002 ye 2 yi yazın demişsiniz bu uygulamayı nasıl yapacağımı gösterirmisiniz
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
63-Link Haberleşme uygulama videosunu referans alabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- isinertugrul
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 24 Ara 2019, 22:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
Merhabalar. INVT hmi ve c2000 inverter'in haberleştiği çalışan bir sistemin benzerinin yapılması istendi. Bu sefer yine INVT panel ama INVT inverter kullanılacak. Arka plan macrolarında 8449 adresine 3 yazılımış. Bu 8449 tam olarak ne oluyor ve neden 3 yapıldığına dair bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son isinertugrul tarafından 04 Mar 2024, 13:04 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- İslam
- Mesajlar: 1331
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
Merhaba,
Bahsettiğiniz 8449 değeri invt sürücünün bir adresi gibi duruyor. Eğer öyleyse 8449 adresinin decimal olarak 3 ayarlandığında ne olacağını invt sürücü tarafından öğrenmeniz gerekir.
Bahsettiğiniz 8449 değeri invt sürücünün bir adresi gibi duruyor. Eğer öyleyse 8449 adresinin decimal olarak 3 ayarlandığında ne olacağını invt sürücü tarafından öğrenmeniz gerekir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- isinertugrul
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 24 Ara 2019, 22:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1331
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc c2000 surucu haberlesmesı
Decimal olarak yazılmışsa programda 8449 adresinin Hexadecimal karşılığı 2101H adresidir. Bu adrese bir veri yazılmaz çünkü bu adres Read Only bir adrestir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey