plc c2000 surucu haberlesmesı

Kullanıcı avatarı
Halilotomasyon
Mesajlar: 70
Kayıt: 09 May 2018, 09:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen Halilotomasyon »

modwr k3 h2001 d10

modrw k1 h3 h2100 d50 k8

bu okuma yazma komutunda s1 cıhazın adresını verdıgınden yazmayı 3 nolu cıhaza yapıyor okumayı 1 nolu cıhazdan yapıyor.
ornek programda ıstasyonnumarası 3
bende surucuye yazabıldıgıme gore acaba okumadakı ıstasyonno da 3 olmalımıydı
ornek programa o gozle bakarmısınız.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen Uğur »

MODRW K3 H3 H2100 d50 K8

sürücü istasyon adresi "3" ise komut yukarıdaki şekilde olmalı ki sürücüden okuma yapabilesiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Metin koruk
Mesajlar: 2
Kayıt: 08 May 2018, 15:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen Metin koruk »

merhaba ;
link haberleşme üzerinden sürücüyü resetlemek için h2002 ye 2 yi yazın demişsiniz bu uygulamayı nasıl yapacağımı gösterirmisiniz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen Turhan »

63-Link Haberleşme uygulama videosunu referans alabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
isinertugrul
Mesajlar: 39
Kayıt: 24 Ara 2019, 22:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen isinertugrul »

Merhabalar. INVT hmi ve c2000 inverter'in haberleştiği çalışan bir sistemin benzerinin yapılması istendi. Bu sefer yine INVT panel ama INVT inverter kullanılacak. Arka plan macrolarında 8449 adresine 3 yazılımış. Bu 8449 tam olarak ne oluyor ve neden 3 yapıldığına dair bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son isinertugrul tarafından 04 Mar 2024, 13:04 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Bahsettiğiniz 8449 değeri invt sürücünün bir adresi gibi duruyor. Eğer öyleyse 8449 adresinin decimal olarak 3 ayarlandığında ne olacağını invt sürücü tarafından öğrenmeniz gerekir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
isinertugrul
Mesajlar: 39
Kayıt: 24 Ara 2019, 22:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen isinertugrul »

İslam yazdı: 04 Mar 2024, 12:53 Merhaba,

Bahsettiğiniz 8449 değeri invt sürücünün bir adresi gibi duruyor. Eğer öyleyse 8449 adresinin decimal olarak 3 ayarlandığında ne olacağını invt sürücü tarafından öğrenmeniz gerekir.
Bu programdaki sürücü c2000. Yani 8449 c2000'e gönderilmiş.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen İslam »

Decimal olarak yazılmışsa programda 8449 adresinin Hexadecimal karşılığı 2101H adresidir. Bu adrese bir veri yazılmaz çünkü bu adres Read Only bir adrestir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
isinertugrul
Mesajlar: 39
Kayıt: 24 Ara 2019, 22:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc c2000 surucu haberlesmesı

Mesaj gönderen isinertugrul »

İslam yazdı: 04 Mar 2024, 14:36 Decimal olarak yazılmışsa programda 8449 adresinin Hexadecimal karşılığı 2101H adresidir. Bu adrese bir veri yazılmaz çünkü bu adres Read Only bir adrestir.
İlginize çok teşekkür ederim.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön