isp soft yükselen kenar
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2019, 16:31
gönderen Ciseotomasyon
Adsız.pngddss.png
isp soft foction blok da yükselen kenar da hata veriyor
Re: isp soft yükselen kenar
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2019, 17:28
gönderen Turhan
Merhaba,
ISPSoft Fonksiyon Blok içerisinde doğrudan ana programda kullandığınız tipte yükselen yada düşen kenar pulse kontak kullanamazsınız bunun yerine aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi (p_kontak) kontak tipini kullanarak yükselen yada düşen kenar pals sinyalini elde edebilirsiniz.
FB_Yükselen_Tetik.png
Re: isp soft yükselen kenar
Gönderilme zamanı: 05 May 2020, 09:27
gönderen emreaktas
İyi günler Turhan Bey,
Can open builder programında da bu komut geçerli mi? FC içinde kullanmak istiyorum.
Yerini bulamadım kontakların yanında çıkmıyor
Teşekkürler.
Re: isp soft yükselen kenar
Gönderilme zamanı: 05 May 2020, 10:07
gönderen Turhan
Merhaba,
Canopen Builder programında programlayacağınız kontrol cihazı DVP15MC gibi bir motion kontrol cihazı ise FB içerisinde doğrudan yükselen kenar tetiklemesini FB içerisine eklediğimde herhangi bir derleme hatası vermedi. Komut satırlarını PLC'ye yükleyip test etmem gerekyor.
15mc.png