DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 15:50
gönderen physme
Merhaba,
DTC-2000 MODBUS ADRESLERİ NELERDİR ? H1000 Neye Karşılık geliyor (44096 gibi veya 34096 gibi)

İkinci sorum manuel modda lineer voltaj çıkışı vermek istiyorum %50 çıkış ayarladığımda 5 voltu sürekli vermek yerine çıkışı aç kapa yapıyor. Sürekli 5V vermesi için ne yapabilirim

iyi çalışmalar.

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 16:36
gönderen Turhan
- H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)

- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 16:54
gönderen physme
Bu modu dtc programından manuele aldım ama bir değişiklik olmadı rtu üzerinde de değiştirmeye çalışacağım

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 27 Haz 2019, 10:13
gönderen Turhan
DTC'nin H1005 adresini manuel moda alıp H1012 adresine veri yazdığınızda analog çıkış alabiliyor olmalısınız.Tekrar kontrol edebilirmisiniz

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 13:47
gönderen physme
Merhaba
Hmi ekrana ısıtma aç/kapa gibi bir buton koyup; dtc pid kontrolün devreye girmesi off olduğu zaman ise hiç bir şekilde dtcden çıkış vermemesini istiyorum. Nasıl bir program yazmam bunu yapabilir miyim ? Yoksa set değeri makroyla ortam sıcaklığında daha düşük bir değere mi set edicem (0gibi)

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 15:23
gönderen Turhan
DTC'nin H0814 bit adresini OFF konumuna geçirerek DTC'yi stop konumuna alıp çıkışları pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için HMI üzerinde kalıcı bir buton kullanabilirsiniz.

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 15:42
gönderen ANC161
Turhan yazdı: 25 Haz 2019, 16:36 - H1000 hexadecimal cinsden adresleme tanımıdır 40Binli adresleme cinsinden bu registerin modbus adresini hesaplamak için; H1000 sayısını Decimal tabana çevirin (4096'ya denk gelir) ve elde ettiğiniz değeri 40.001 ile toplayın (40.001+4096 = 44097)

- DTC'nin kontrol methodu büyük ihtimalle PID modunda kalmış kontrol methodunu manuel moda aldığınızda sorun düzelecektir.
merhaba
1000hex=44097 den anlık okuma ve 1001hex=44098den set değeri yazabiliyorum ancak dtc ye start stop yaptıramadım 814hex adresinidemi 40binli olacak
eğer bu word ise hangi bit kullanılacak
şimdiden teşekkür ederim

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 15:56
gönderen Turhan
Merhaba,

0814H bit adrestir. Holding register olmadığı için 40.0001 sabit terimi ile toplamamalısınız.

0814H adresine 2068+1 = 2069 decimal adres ile erişebilirsiniz. Bit adresin durumunu 0 veya 1 yapabilirsiniz.

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 11:17
gönderen seric
MERHABA,
DTC İLE YAPACAĞIM BİR UYGULAMADA RAMP/SOAK ÖZELLİĞİNİ KULLANACAĞIM.
İHTİYACIM OLAN BU ÖZELLİK İÇERİSİNDE DTCOM İLE YAPTIĞIMIZ ÖRNEĞİN DERECE SET,ZAMAN SET AYARLARINI HMI ARACILIĞI İLE KULLANICININ HAKİMİYETİNE BIRAKMAK.SET VALUE 0 EXECUTE TIME VE DİĞER AYARLARIN OKUMA YAZMA ADRESLERİNİ İÇEREN BİR DÖKÜMAN VAR MIDIR? ANLATTIĞIM ŞEKİLDE BİR UYGULAMA YAPILABİLİR Mİ? ÖRNEK MEVCUT MUDUR? İYİ ÇALIŞMALAR.teşekkürler.

Re: DTC MODBUS ADRESLERİ

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 14:49
gönderen Turhan
Merhaba,

Ramp/Soak çalışma özelliği için sıcaklık set değerleri ve zaman birimleri H2000 adresinden itibaren tanımlanabilmektedir.

Örneğin: Pattern 0 için sıcaklık set değerleri 2000H~2007H, zaman değerleri için 2080H~2087H adresleridir. Diğer adreslerde ardışık devam etmekedir.

DTC_pattern.jpg