1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 16:56
gönderen hakanbug14
Merhaba elimde siemens s7-1200 plc var bu plc ile delta servo sürmek istiyorum fakat plc çıkışından dolayı pnp bağlantı yapmam lazım bununla alakalı pnp bağlantı şeması varmıdır
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 09:29
gönderen Turhan
Merhaba,
ASDA-A2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
36. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
ASDA-B2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
39. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
Bağlantılarını yapmanız yeterlidir. Sürücünün dijital inputlarınıda PNP olarak tetikleyebilmek için Her iki sürücü için de 11.Pin(COM+ Klemensi) 0VDC uygulayıp DI noktalarını PNP tetikleyebilirsiniz.
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 12:02
gönderen mehmetxy
B2 İÇİN NPN BAĞLANTISI NASIL OLMASI GEREKİR.
PLC : SA2 PLC
KOMUT : PALS
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 15:28
gönderen Turhan
ASDA-B2 için doğrudan dokümandaki şema ve parametreleri uygulamanız yeterli olacaktır.
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2019, 10:01
gönderen GURUDAG
Merhaba
Asda B2 sürücüyü Delta 14SST PLC ile Pnp çalıştırmak istiyorum . 11 ve 35 pinleri kısa devre yaptım. Asda B2 Sürücü de girişler PNP oldu. Plc den de sürücüye PNP giriş sinyali gönderebiliyorum. PNP olarak sürücüde pulse için 43 , Yön İçin 39 pinleri bağladım. Fakat plc den pulse gönderdiğimde motoru çalıştıramıyorum.
Tüm bağlantıları NPN yaptığımda Pulse sinyali ile motoru çalışıyor.
Bunun sebebi nedir?
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2019, 10:19
gönderen Uğur
SS2 PLC çıkışları NPN dir.