DOP-100 %ML reçete kaydı

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Uğur »

USB Bellek içeriği her birim için farklı dosyalar ile yürütüldüğü için sorunla karşılaşmazsınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Ahmet »

Öncelikle cevap için teşekkür ederim.
Dün reçete kayıt yerini USB bellek olarak ayarladım ve çalışan programların kayıtlarını aldım.
Daha sonra bellek içerisine bir adet pdf dosyası eklemek için belleği çıkartmam gerekti ve bunun için hmi ekrana bir adet USB belleği çıkart elementi koymuştum ve bu elementi kullanarak usb belleği çıkart dedim ve alıp eklememi yaparak geri yerine taktım.
bugün dün yedeğini aldığım programı reçeteden geri yüklemek istediğimde bütün değerleri sıfır olarak geri yükledi.
oysaki belleği çıkartmadan önce aldığım kayıtı denemiş ve geri yüklemesini yaparak kayıtın doğru olduğunu teyit etmiştim.
Sizce neden belleği çıkartıp geri taktıktan sonra daha önce almış olduğum kayıtları görmemiş olabilir? Bununla ilgili bir ayar veya püf noktamı var gözden kaçırdığım?
Teşekkürler.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Uğur »

USB çıkar butonu olmadan USB bellek çıkarmayın ani kesinti dosyaya zarar verebilir. Reçete yeri USB bellek ise arkasında sürekli bağlı olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Ahmet »

USB çıkart elementinden kastınız Dop-100 için Remove Storage elemnti ise evet var ve buna bastıktan sonra çıkarttım. ama yerine takarken HMI enerjisini kesmeden taktım belki bundan dolayı hata almış olabilirim diye düşünüyorum.
Zaten tedbir amaçlı olarak artık USB belleği , sistemin enerjisini tamamen kesip öyle çıkartma ve yerine takma işlemlerini gerçekleştireceğim artık.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
revolution
Mesajlar: 72
Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen revolution »

Kullanılan cihazlar; dvp15mc, dop107 ,5 adet asda-a2

5 eksen dmc_movelinearabsolute komutu ile 200 adımlık interpolasyon yapmaktadır.

Her bir dmc_movelinearabsolute komutu 6 adet veriye ihtiyaç duyuyor A ekseni pos, B eksine pos, C eksine pos, D eksine pos, E eksine pos, ve Group vel.

200 adım için toplam da 200 x 6=1200 veri olmaktadır.

Operatör her bir ürün için farklı farklı değer girmesi lazım, bunun için gelişmiş reçete kurmam lazım.

Bu reçeteyi kullanıcılar için anlaşılır ve kolay nasıl yapabilirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Uğur »

Tek bir grup içerisinde yapabilirsiniz. Sonuçta her bir satır 6 değişkeni ifade etmekte ve 200 satırlık bir reçete açacaksınız. Kullanıcıda her bir satırı seçerek içerisindeki 6 pozisyon değerini doldurup reçeteyi tamamlamış olacak. Sonucunda oluşan reçetenin istenilen miktarını PLC ye transfer ederek işletebileceksiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
revolution
Mesajlar: 72
Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen revolution »

Yanlışım varsa beni düzetmenizi isterim, 1 nolu görsel gibi mi yapmamı istiyorsunuz doğrumu anladım ?

Eğer Böyle yaparsam 2 nolu görsele göz atarsanız 1. satırın 1 nolu değeri ile 10 veya 13 nolu satırın 1 nolu değerleri aynı dataya yazma yapacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-100 %ML reçete kaydı

Mesaj gönderen Uğur »

Seçili reçeteyi yazarsanız evet ama 1. satırın dataları RCP7~RCP12 arasındadır 2. satırın değerleri RCP13~RCP18 böylelikle bir makro yazarak bunları sıralı biçimde istediğiniz data bölgesine transfer edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön