1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

spd komut

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2019, 17:08
gönderen Gesk
Uğur bey merhaba ;DVP12SA2 plc ile çalışan bir makinamız var buna 2 adet encoder bağlanarak spd komutu ile hız ölçümü yapılmış x0 ve x2 inputları kullanılarak bir adet daha bağlayabilirmiyiz x3 inputu boşta bu inputu kullanarak

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2019, 08:59
gönderen Turhan
SPD komutunu DVP-SA2 PLC için 4 farklı input girişine göre kullanabilirsiniz. X0, X2 inputları 100kHz.'e kadar ve X4, X6 inputları 10kHz'e kadar okuma yapabilmektedir.

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 27 Şub 2020, 12:11
gönderen mhazir
dvp28sv2 için bütün inputlarından spd komutunu kullanabilir miyim

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020, 11:23
gönderen Uğur
Tümü kullanılamaz fakat kullanabileceğiniz girişler ve bant genişlikleri aşağıdaki linkteki gibidir.

SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2021, 14:43
gönderen emreg
Merhaba,
AS200 PLC de wplsoft da kullanılan SPD komutunu kullanmak istiyorum ancak ISPSOFT ta kullanamadım. DSPD komutu yazıyorum ancak X0.0 dan okuma yaptırıyorum hata veriyor.

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 25 Oca 2021, 14:51
gönderen Uğur
AS PLC de SPD tek başına kullanılmaz ayrıca sayıcıyı da eklemeniz, saydırmanız gerekiyor.

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2023, 16:14
gönderen gulhan
merhaba
AS228P PLC de hız ölçmek istiyorum. şekildeki gibi kullandım. fakat dogru bir ölçüm olmadıgı gibi makina sabit hızda döndügü halde hız gösterimi degişiyor. yanlış mı yapıyorum.
nasıl olmalıdır.
saygılarımla

Re: spd komut

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2023, 17:15
gönderen Turhan
Kullandığınız komut satırları X0.0/X0.1 AB faz girişi için doğru gözüküyor.

DSPD komutunun kullanım örneğini uygulama videosu üzerinden erişebilirsiniz. Örnek videoda sürücü'nün 50.00Hz'lik sabit hız değerinde encoder değerini kontrol edebilirsiniz.

.