ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen Uğur »

Start verdiğiniz noktayı sıfır kabul edeceğini de dikkate alın derim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 47
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

bu PR Acil stop Girişini kaldırdıktan sonra nasıl çalıştırırım peki
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen Uğur »

P5-07 içerisine ilgili PR numarasını atarsanız o PR çalışır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 47
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

ECAM mi PR#2 de aktif ediyorum P5-07 nin içine 2 giriyorum ama PR#2 yi çalıştırmadı.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen Uğur »

Servo on konumunda olduğuna dikkat edin. Servo on değilse PR tetiklemesi çalışmaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 47
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

Servo Sürekli ON(DI1 e +24V bağlı)
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 47
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

acil sinyalini kestikten sonra nasıl P5-07 ye PR#2 nin numarasını yazıp PR#2 nin çalışmasını sağlayacam P5-07 Kalıcı bir parametre değil
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen Uğur »

P1-01 = 1 iken P5-07 içerisine gireceğiniz değer ilgili PR ı çağırır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinbzkrt
Mesajlar: 47
Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen yasinbzkrt »

P1-01 = 0x0101

P5-07 Defaul olarak 10030 geliyor ben de 2 yazıp servoya yaz diyorum sonra acil ile servoyu durduruyorum sonra da acili kaldırıp çalışmasını bekliyorum ama çalışmıyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu

Mesaj gönderen Uğur »

Acil stop kaldırılınca bunu otomatik olarak yapmaz sizin bunu yaptıracak önlemi programsal olarak yapmanız gerekir. Ayrı bir DI tanımlayarak acil stop sonrası PR çağırma işlemini yaptırmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön