ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Start verdiğiniz noktayı sıfır kabul edeceğini de dikkate alın derim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
bu PR Acil stop Girişini kaldırdıktan sonra nasıl çalıştırırım peki
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
P5-07 içerisine ilgili PR numarasını atarsanız o PR çalışır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
ECAM mi PR#2 de aktif ediyorum P5-07 nin içine 2 giriyorum ama PR#2 yi çalıştırmadı.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Servo on konumunda olduğuna dikkat edin. Servo on değilse PR tetiklemesi çalışmaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Servo Sürekli ON(DI1 e +24V bağlı)
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
acil sinyalini kestikten sonra nasıl P5-07 ye PR#2 nin numarasını yazıp PR#2 nin çalışmasını sağlayacam P5-07 Kalıcı bir parametre değil
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
P1-01 = 1 iken P5-07 içerisine gireceğiniz değer ilgili PR ı çağırır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
P1-01 = 0x0101
P5-07 Defaul olarak 10030 geliyor ben de 2 yazıp servoya yaz diyorum sonra acil ile servoyu durduruyorum sonra da acili kaldırıp çalışmasını bekliyorum ama çalışmıyor
P5-07 Defaul olarak 10030 geliyor ben de 2 yazıp servoya yaz diyorum sonra acil ile servoyu durduruyorum sonra da acili kaldırıp çalışmasını bekliyorum ama çalışmıyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Acil stop kaldırılınca bunu otomatik olarak yapmaz sizin bunu yaptıracak önlemi programsal olarak yapmanız gerekir. Ayrı bir DI tanımlayarak acil stop sonrası PR çağırma işlemini yaptırmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal