1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2019, 15:03
gönderen Ciseotomasyon
As02lc modül plc tarafında loadcell kalibrasyon örneği paylaşabilirmisiniz
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2019, 16:46
gönderen Turhan
Merhaba,
Ekran videosunda 2.000 dijital ağırlık değerine göre ISPSoft HWCONFIG üzerinden kalibrasyon adımı anlatılmıştır.
Kalibrasyonun 1. adımında kefe üzerinde herhangi bir ağırlık yok iken ikinci adıma geçilmiş, İkinci adımında ise kefe üzerine koyulan ağırlık değeri 2.000 dijital değeri olduğu kabul edilerek kalibrasyon işlemi tamamlanmış ve CH1'e ait ağırlık değeri 32Bit floating olarak doğrudan D28002 datasına taşınmıştır.
Eğer Kalibrasyon adımlarını PLC içerisinde FROM ve TO komutları ile işletmek isterseniz yarın bu başlık altında da örneği paylaşmaya çalışacağım.
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2019, 17:07
gönderen Ciseotomasyon
Plc tarafında yapsak daha iyi olucak hocam
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2019, 09:50
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba hocam kolay gelsin kalibrasyona bakabilirmiyiz
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2019, 16:31
gönderen Turhan
AS serisi PLC için 02LC modülünü mesaja eklediğim komutları adım adım işleterek kalibre edebilirsiniz. Ekteki mesajda ekran video görüntüleri mevcuttur. Videonun birinci bölümünde sabit bir yük 1250.0 değerine göre kalibre edilirken PLC komutları ile aynı yük 200.0 değerine göre kalibre edilmiştir.
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2019, 13:39
gönderen Ciseotomasyon
D28002 datasını HWCONFIG modül ayarlarından nasıl ayarladınız orayı tam anlamadım video kasarak izledim tam seçemedim
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 29 Tem 2019, 09:39
gönderen Ciseotomasyon
D28002 datasını floting olarak nasıl ayarladınız
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 29 Tem 2019, 09:50
gönderen Turhan
D28002 datası HWCONFIG tarafından otomatik tanımlanmaktadır. Örnek program PLC'nin sağına takılı olan ilk modülün AS02LC olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Farklı slot noktları için kanallara ait ağırlık değerlerifarklı word adreslere tanımlanabilmektedir. Kanallara ait okunan ağırlık değerleri veya kalibrasyon adımı için kullanılacak düzeltme değerleri Floating tabanda tanımlıdır.
02LC.jpg
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020, 10:29
gönderen Cenkçi
Merhaba,
loadcell modülünden gelen bilgi PLC programında d28022 datasında value (16bits ) şeklinde okunuyor, float a nasıl çevirebiliriz.
Re: As serisi plc loadcell kalibrasyon
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020, 10:42
gönderen Turhan
Ekran videosundada göreceğiniz üzere değerler floting tabanda okunmaktadır. Eğer sonucu tamsatı tabanında elde ediyorsanız INT yada DINT komutu ile reel sayıalrı tamsayı tabanına konvert edebilirsiniz.
Turhan yazdı: 26 Tem 2019, 16:31
AS serisi PLC için 02LC modülünü mesaja eklediğim komutları adım adım işleterek kalibre edebilirsiniz. Ekteki mesajda ekran video görüntüleri mevcuttur. Videonun birinci bölümünde sabit bir yük 1250.0 değerine göre kalibre edilirken PLC komutları ile aynı yük 200.0 değerine göre kalibre edilmiştir.