VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2019, 14:23
gönderen provalve
Merhabalar ;

VFD surucu ile DOP-B07 com 2 portundan haberlestirmek istiyorum. Amacim ekranda frekans degerini gormek ve JOG islemi yapmak. Surucuye girmem gereken parametreler nelerdir ?

Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2019, 14:56
gönderen Turhan
Kullandığınız ürünlerin tam ürün kodlarını belirtirseniz yardımcı olmaya çalışabilirim. (Örn: VFD037E43A gibi)

Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2019, 18:28
gönderen provalve
Surucum : VFD015E21A

Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2019, 09:19
gönderen Turhan
02-00:3: RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme
02-01:3: RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme. Keypad STOP/RESET aktif. ayarladıktan sonra protokol ve istasyon numarası seçimi için 09-00, 09-01, 09-04 parametrelerini ayarlamalısınız. VFD-E serisi sürücüye ait bazı Hex adresler aşağıdaki gibidir;
VFD_E.jpg
modbus_1.jpg
modbus_2.jpg
modbus_3.jpg

Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:12
gönderen provalve
Ayni zamanda PLC ile RS232 com 1 portundan haberlesme saglamay calisiyorum. Ikisinde de haberlesme hatasi aliyorum. Ayarlarim su sekilde, surucuye parametreleri bu ayarlara gore girdim.
PLC-HMI kablosunu plc-pc icin kullandigim kablo ile saglayabilir miyim ?

Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi

Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:23
gönderen Turhan
PLC COM-1 haberleşme port ayarlarınızı 7, Even, 1 , 115200bps ve istasyon numarasını 17 olarak tanımlayan kodlar kullanmışsınız. PLC RS-232 portundan bu haberleşme ayarları üzerinden bağlantı kurmalısınız.

COM-2 RS-485 haberleşme ayarları için herhangi bir komut göremedim dolayısı ile default prtokoller olan 7,E,1,9600 ASCII geçerlidir. İstasyon numarası D1121 datası olacağı için Com-2 portu için de istasyon numarasını 17 olarak tanımlamalısınız.
Protokol.jpg