Merhaba
Siemens Sitrans Mag5000 Flowmetreden 0-300 değer aralığında anlık debi bilgisini, sclp komutu kullanarak plc'de 4-20 mA ile okuyorum.
Su saati ile karşılaştırınca, ölçümde istenen değerleri yakalayamıyoruz, plc tarafında debi bilgisini yüksek gösteriyor.
Operatör panel üzerinden kalibrasyon yapabilmek için , plc'de skala işlemine kalibre özelliğini nasıl ekleyebilirim.
4-20 mA analog kalibrasyon.
- ali_onderoglu
- Mesajlar: 76
- Kayıt: 25 May 2018, 01:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
4-20 mA analog kalibrasyon.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.
Merhaba,
Doğru skala edilmiş sonucu elde edebilmemiz için Flowmetreye ait ölçüm bilgilerine ihtiyacımız bulunuyor. Flowmetreden 4mA okuduğumuzda 0 metreküp/saniye, 20mA okduğumuzda 5metreküp/saniye gibi ürüne ait teknik özellik bilgileri nelerdir?
Doğru skala edilmiş sonucu elde edebilmemiz için Flowmetreye ait ölçüm bilgilerine ihtiyacımız bulunuyor. Flowmetreden 4mA okuduğumuzda 0 metreküp/saniye, 20mA okduğumuzda 5metreküp/saniye gibi ürüne ait teknik özellik bilgileri nelerdir?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ali_onderoglu
- Mesajlar: 76
- Kayıt: 25 May 2018, 01:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.
Turhan bey cevabınız için teşekkür ederim.
Flowmetre l/min
4 mA'de 0 debi
20 mA' 300 debi olarak ayarlandı.
Flowmetre l/min
4 mA'de 0 debi
20 mA' 300 debi olarak ayarlandı.
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.
Eğer kullandığınız analog modül DVP04AD-S2 ve sensör bilginiz CH1'e bağlı ise kullandığınız komut dizilimi doğru gözüküyor.
Analog modülün sensör bağlı kanalındaki akım girişine seri olacak şekilde ampermetre bağlayıp herhangi bir çalışma anında cihaz üzerinden okuduğunuz debi ve aynı anda ampermetreden okuduğunuz miliamper değerini ölçebilirmisiniz.
Örneğin: Cihaz üzerinde 150metreküp/saniye değeri okunurken ampermetre 12.000mA değerini gösteriyor gibi.
Analog modülün sensör bağlı kanalındaki akım girişine seri olacak şekilde ampermetre bağlayıp herhangi bir çalışma anında cihaz üzerinden okuduğunuz debi ve aynı anda ampermetreden okuduğunuz miliamper değerini ölçebilirmisiniz.
Örneğin: Cihaz üzerinde 150metreküp/saniye değeri okunurken ampermetre 12.000mA değerini gösteriyor gibi.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.