1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2019, 13:52
gönderen barisertunc
DTC Serisi sıcaklık kontrolde dt_com programı üzerinden cıkan 0-10V VEYA 4-20mA lineer değeri yarı yarıya kısıtlama imkanı varmıdır. örneğin max- 5v veya max 12mA gibi.

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2019, 22:22
gönderen Turhan
Merhaba,

DTC modülünün input tipini 0-10v veya 4-20mA seçtikten sonra yalnızca Range-Hi ve Range-Low değerlerini değiştirebilirsiniz. Fiziksel ölçüm aralıkları değiştirilemez.

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 30 Ağu 2019, 19:20
gönderen barisertunc
Benim sormak istediğim kontrol çıkışıydı. Lineer voltaj çıkış değerini min-max olacak şekilde ayarlaması mümkünmü dtc de, eğer yapılmıyosa DTB serisi cihazlarda lineer voltaj değerini 5V olarak düşürebiliyormuyuz?

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2019, 09:17
gönderen Turhan
Belirlediğiniz sıcaklık değerleri aralığında lineer voltaj yada akım çıkışı elde edebilirsiniz.

Örneğin: 0~100 santigrat derece aralığında 0~10VDC voltaj çıkışı elde edebileceğiniz gibi bu çıkış değerini 0~5VDC aralığına skala edebilirsiniz.

Sizin istediğiniz giriş ve çıkış değer aralıkları nedir?

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2019, 19:02
gönderen barisertunc
Ben brulör oransal servosunu 0-5V arası pid olarak kontrol etmek istiyorum, sıcaklık değeri 0-250°C, pt100 ile sıcaklık okunacak. Autotune yaptığım zaman kendi pid değerlerini alsın istiyorum, ama dtc1000 özelliklerine baktığımda analog out min- max gibi bir özellik göremiyorum.

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2019, 19:34
gönderen barisertunc
Yani sıcaklık 250°C olduğunda benim cıkıs 0v cıkması gerek, sıcaklığa göre voltajı kısıp arttıracak

Re: DTC1000-2000 LİNEER VOLTAJ KISITLAMA

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 09:47
gönderen Turhan
Merhaba,

Analog çıkış değerini H1014 ve H1013 registerleri ile limitleyebilirsiniz.

Örneğin: Okuduğunuz sıcaklık değerine göre çıkış voltajını 0~5vdc aralığında limitleyecekseniz H1014 adresine -(5000mv / 1.3mv)= -3846 sayısını yazmalısınız.

1014H 0 Analog lineer çıkış üst-limit ayarı 1 scale=2.8μA=1.3mV
1015H 0 Analog lineer çıkış alt-limit ayarı 1 scale=2.8μA=1.3mV