DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2019, 17:53
gönderen mezkan
Merhaba,
- DVP-SE PLC ile 4 adet DVP-4AD analog modulden Analog sensörlerden data okuma nasıl yapılır,? Komutları nelerdir?
- DVP-SE PLC ile okunan datalar ethernet portu üzeerinden PC ye nasıl yazdırılır? Haberleşme komutları nelerdir?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2019, 21:59
gönderen Turhan
Merhaba,
Analog modüllerden veri okunurken PLC içerisinde özel
FROM ve
TO komutları kullanmalısınız. Komut kullanım detayları
FROM - Özel Modül Data(Veri) Okuma ve
TO - Özel Modüle Data(Veri) Yazma başlıklarında anlatılmıştır.
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları başlığından da doğrudan analog modüller için hazırlanmış demo programlara erişebilirsiniz.
PLC dataların Ethernet portu üzerinde PC'ye aktarılması ise geniş bir kavramdır. Genelde PC üzerindeki 3. part bir yazılım PLC ye Modbus TCP/IP sorguları göndererek cevap almaktadır.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 09:32
gönderen mezkan
Merhaba ekteki dosyada ss2 Plc ile DVPA-4AD Analog modülden verileri okunup RS232 modbus ile yazma işlemi sorunsuz yapıldı. Aynı uygulamanın SE plc nin ethernet haberleşmesiyle yapılması gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 10:03
gönderen Turhan
DVP-SE serisi PLC de modbus TCP/IP ethernet haberleşme için
Data Exchange Haberleşmeyi kullanabilirsiniz.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 12:01
gönderen mezkan
Turhan Bey haberleşme için plc de hangi komutları kullanmam gerekiyor. haberlesme pc üzerinden vbaı ile yapılacak.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 14:03
gönderen Turhan
PLC içerisinde herhangi bir komut satırı kullanmanıza gerek yok. DCISoft üzerinden data exchange tablosunu oluşturup bu konfigürasyonu PLC'ye yüklemeniz ethernet haberleşme için yeterli oalcaktır.
data_exchange.jpg
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2019, 09:07
gönderen mezkan
Ben plc de sensörden okuduğum datayı pc de haberleşeceğim programda hold registere yazmam gerekiyor. Bu da DCISoft ile mümkün görünmüyor gibi. Ben mi yanlış anladım. Başka bir yol var mı? Ne yapmam gerekiyor?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2019, 10:02
gönderen Turhan
PC TCP/IP sorguları ile PLC içerisindeki verileri okumalıdır. PLC D0 adresine TCP/IP üzerinden H0000 adresi ile erişebilirsiniz.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 11:28
gönderen mezkan
Haberleşeceğim slave cihazda 502 port numarası RS232 modbus için rezerve edildiğinden ve SE PLC de port numarası değiştirilemediğinden dolayı haberleşmeyi yapamadım. Haberleşmenin sağlanması için ne yapılabilir?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 14:19
gönderen Turhan
502 portu birden fazla cihaz için kullanabilir.