Merhabalar bir proje için 380v 0,75 kw inverterli motoru 0-10 v referans ile motor yönü değiştirmem gerekiyor. Hangi model delta inverter uygun olur. Örneğin 5v ta hareket etmeyecek 5v altında sola hızlanacak 5v üstünde sağa hızlanacak.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücülere PLC programı yaza bilirseniz VFD-E serisi sürücü kullanarak 0-10v'luk analog değerinizi PLC programı içerisinde +-50.00Hz aralığına skala edebilirsiniz. VFD-C2000 serisi sürücü kullanarak da AUI girişinden sadece parametre ayarları ile 0-10vdc'lik sinyalinize göre sürücüyü +-50.00Hz gibi aralıkta çalıştırabilirsiniz.

0.0VDC = 50.00Hz (Geri Yön)

5.0VDC = 00.00Hz (Motor Stop)

10.0VDC = 50.00Hz (İleri Yön)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
by_tenisyen
Mesajlar: 6
Kayıt: 22 Ağu 2019, 14:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen by_tenisyen »

Merhaba

Öncelikle yardımınız için teşekkür ederim. Hangi parametreleri nasıl ayarlamam gerekiyor. Daha önce böyle bir uygulama yapmadığım için soruyorum.

03-10 03-18 bu parametreler ile mi? Ayarlayabilirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen Turhan »

Bu uygulamayı C2000 ile gerçekleştirecekseniz sürücü fabrika ayarlarında iken aşağıdaki parametreleri ayarlayınız.

00-20: 2 (Frekans Komutu Harici analog giris)
00-21: 0 (Çalışma Komutu Kepyad)


03-50: 1 (AVI Girişi için 3 nokta eğimi)


03-51: 0.0v
03-52: -100.0%

03-53: 5.0v
03-54: 0.0%

03-55: 10.0V
03-56: 100.0%


AVI_Eğim.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
by_tenisyen
Mesajlar: 6
Kayıt: 22 Ağu 2019, 14:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen by_tenisyen »

Çok teşekkür ederim. İnverter start için digital girişlerinden birini kullanamazmıyız. İnverter stop-start için. Kullanılmadığında inverter startını kapatmak gerekiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen Turhan »

00-21 Parametesini Harici terminal (1) girişi olarak ayarladığınızda sürücüye DCM-FWD klemenslerini anahtarladığınızda ileri start, DCM-REV klemenslerini anahtarladığıızda geri start komutu gönderebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
by_tenisyen
Mesajlar: 6
Kayıt: 22 Ağu 2019, 14:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen by_tenisyen »

0-21 paremetresini keypad olarak ayarlayın demişsiniz. O zaman inverter kullanılmadığında keypad üzerinden stop etmek gerekmez mi? Ben onun için sordum. Terminallerden FWD ucuna buton bağlayıp start verdiğimde potans ile sağ-sol kontrol edilebilinir mi? Terminallerden sürekli Fwd yönünde çalışması için komut gitmeyecek mi?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen Turhan »

Yukarıdaki parametreleri denerken sürücüye keypad üzerinden start vermiştim. Muhtemelen +10VDC'lik analog sinyali var iken DCM-FWD sinyali gelir ise default olarak ileri yönde max. devir, DCM-REV sinyali gelir ise default olarak geri yönde max. devir dönecektir. Bu durumda bu girişin yalnzıca birisini kullanmanız yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
by_tenisyen
Mesajlar: 6
Kayıt: 22 Ağu 2019, 14:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen by_tenisyen »

Yardımlarınız için teşekkür ederim. Malzeme siparişi verdim. Geldiği gibi deneyeceğim.
Kullanıcı avatarı
onur9359
Mesajlar: 1
Kayıt: 07 Tem 2022, 09:47
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Mesaj gönderen onur9359 »

delta vfd007el21a ile aynı uygulamayı yapabilirmiyiz...
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön