2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2022, 11:06
gönderen Turhan
VFD-EL serisi inverter modellerinde harici bir DI tetiklemesi yardımı ile motor yönünü değiştirmelisiniz.

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2022, 23:26
gönderen Heroman59
-10 volt +10 volt kullanabileceğimiz referans hangi delta serisinde var bu şekilde motor yön kontrolü yapmak istiyorum yardımcı olurmusunuz

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2022, 10:02
gönderen Turhan
VFD-C2000 serisi sürücülerde AUI girişi +-10VDC duyarlıdır. Bu sürücüyü doğrudan kullanabilirsiniz.

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2023, 11:58
gönderen ozgur20
Merhaba uygulamada anlatıldığına c2000+ benzer şöyle bir uygulama yapabilirmiyiz?
-10v 0v geri
0v stop
0v +10 v ileri
harici terminal 1 den sinyal geldiğinde ileri çalışma stop analogtan geri çalışma bilgisi gelinceye kadar
harici terminal 2 den sinyal geldiğinde geri çalışma stop analogtan ileri çalışma bilgisi gelinceye kadar

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2023, 12:36
gönderen Turhan
Evet, +-10VDC analog sinyal girişinizi AUI girişinden sağlayarak voltaj seviyesine göre motor hızını, voltajın polaritesine göre motor yönünü kontrol edebilirsiniz.

.

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2023, 14:38
gönderen ozgur20
Teşekkür ediyorum onu yapıyorum ancak, belli konuma geldiğinde sınır koymak istiyorum.

harici terminal 1 den sinyal geldiğinde ileri çalışma stop analogtan geri çalışma bilgisi gelinceye kadar
harici terminal 2 den sinyal geldiğinde geri çalışma stop analogtan ileri çalışma bilgisi gelinceye kadar

Re: Referans ile motor yönü değiştirme

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2023, 10:34
gönderen Turhan
Bu anahtarlamayı ya haricen gerçekleştirmelisiniz yada sürücü'nün dahili PLC fonksiyonunu kullanmalısınız.