1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2019, 16:52
gönderen savas55
Merhabalar;

Elimde Delta 12SA serisi plc mevcut bu PLC ile fabrika otomasyonunu haberleştirmem ve oradaki bazı dataları okutmam gerekiyor ve PLC'nin dahilinde ethernet yok. Bu neden ile hangi model ethernet modülü almam gerekli ve ethernet konfügrasyonlarını nasıl yapabilirim bilgi verebilirseniz sevinirim.

Teşekkürler.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 09:56
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP-SA2 PLC'ye DVPEN01-SL Ethernet modülü ilave ederek Farklı Modbus TCP/IP destekli cihazların Holding Register adreslerini okuyabilirsiniz. Bunun için DCISoft programı ile Data Excange penceresinden okuma yapılacak IP adresleri okunacak ve yazılacak verileri tabloya eklemeniz yeterli olacaktır.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 13:24
gönderen savas55
Turhan yazdı: 23 Ağu 2019, 09:56 Merhaba,

DVP-SA2 PLC'ye DVPEN01-SL Ethernet modülü ilave ederek Farklı Modbus TCP/IP destekli cihazların Holding Register adreslerini okuyabilirsiniz. Bunun için DCISoft programı ile Data Excange penceresinden okuma yapılacak IP adresleri okunacak ve yazılacak verileri tabloya eklemeniz yeterli olacaktır.
Turhan Bey;

Bu PLC ethernet ayarının yapılacağı sabit bir bilgisayar yok bir program bu plc ye sql üzerinden örneğin sürekli d300 okuyacak. İhtiyaç duyduğunda ise programdan örn. m0 anlık aktif edilecek. Yani SQL üzerinden gelip gidecek sorgular. PC ye program kurmaktan ziyade karşı programın ip üzerinde bulması için gerekli ethernet ayarlarını yapmam yeterli olacaktır ancak bu tür bir döngüyü nasıl yaparım o konuda fikrim yok şu an için.

Ek olarak PLC Model değişti 14SS2 modeline de aynı ethernet modülü olurmu?

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2019, 13:29
gönderen Turhan
DVPEN01-SL ethernet modülünün default IP adresi 192.168.1.5 dir bunun dışında farklı bir IP tanımlamak istiyorsanız DCISoft yazılımı ile modüle bağlanıp yeni ayarları tanımlamalısınız.

bu modül DVP-SS2 dışındaki tüm DVP-S serisi PLC lerde kullanılabilmektedir. (DVPEN01-SL L=Left(sol modül)) DVP-SS2 PLC sol genişleme modüllerini desteklememektedir.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 10:43
gönderen savas55
Hocam bu modüle PLC ile herhangi bir bağlantı kuramıyorum. DCI soft ile de bağlantı kurulamıyor.

" Connot open the specified device" uyarısı veriyor. PLC ethernet moduna alıp ip adresini 192.168.1.5 olarak ayarladım ancak onda da " zaman aşımı " diyor.

Ethernet modülünde power - 100m - link ışıkları yanıyor ( rs232 yanmıyor sadece ) gördüğüm kadarı ile interneti de var.

Ama niye bağlanamıyorum veya işlem yapamıyorum anlayamadım.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 11:42
gönderen Turhan
PC'nize otomatik IP adresi verip DCISoft'da modülü arattığınızda modüle erişebiliyor olmalısınız.

.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 13:23
gönderen savas55
Device not found diyor sürekli ancak modüle taktığım ethernet kablosunda vs. sıkıntı yok aynı bağlantıyı modülden çıkarıp hmi ye taktığımda hmiler arası veri yollayıp çekebiliyorum. Sadece modülü göremiyorum bir türlü.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 14:28
gönderen Turhan
PC otomatik IP adresi aldığında aşağıdaki ayarlarda PLC'yi otomatik bulabiliyor.

Elinizde USB RS232 dönüştürücü var ise bağlantı tipinizi RS232 arabirimi seçip bu port üzerinden bağlanmayı deneyin. Eğer bağlantı sağlarsanız modülü varsayılan fabrika ayarlarına resetleyip ethernet portu üzerinden tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz.

.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 07 Mar 2022, 17:56
gönderen barrr
Merhaba,

Bu konu ile ilgili bende de dvp-12sa2 plc mevcut, şu çalışma durumunda cpu 485 ile başka bir haberleşme düzenine sahip.

Ethernet modülü koyduğumuz durumda herhangi bir çakışma ya da haberleşmeme gibi bir durum olur mu?

Sonuçta plc iki farklı haberleşme protokolü kullanacak.

Yardımlarınızı bekliyorum.

İyi çalışmalar.

Re: Ethernet Modülü

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2022, 09:49
gönderen Turhan
Haberleşme portları birbirinden bağımsız olduğu için biri diğerini etkilemeyecektir.