00-10 =0 kontrol modu
00-11 =2 hız modu kontrol
00-16=1. Yük seçimi bu parametreleri bu şekilde
Girdim doğrumudur
C2000 vinç parametre
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 vinç parametre
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 vinç parametre
00-21: 1 (Çalışma komutu kaynağının harici terminale alınması)
01-00: 50 (Maksimum çalışma frekansı)
01-01: 50 (Motor ana frekansı)
01-04: 40 (Orta nokta voltajı)
01-08: 40 (Minimum çıkış voltajı)
01-12: 3 (Hızlanma zamanı)
01-13: 3 (Yavaşlama zamanı)
01-26: 01 (S eğrisi için yavaşlama kalkış zamanı)
01-27: 01 (S eğrisi için yavaşlama varış zamanı)
02-13: 29 (Çoklu fonksiyon çıkış RY1/RA1) Fren bırakma çıkışı
02-34: 4.00 (İstenilen frekansa ulaşıldı) Fren bırakma frekansı
04-00: 50 (2. Frekans değeri)
01-00: 50 (Maksimum çalışma frekansı)
01-01: 50 (Motor ana frekansı)
01-04: 40 (Orta nokta voltajı)
01-08: 40 (Minimum çıkış voltajı)
01-12: 3 (Hızlanma zamanı)
01-13: 3 (Yavaşlama zamanı)
01-26: 01 (S eğrisi için yavaşlama kalkış zamanı)
01-27: 01 (S eğrisi için yavaşlama varış zamanı)
02-13: 29 (Çoklu fonksiyon çıkış RY1/RA1) Fren bırakma çıkışı
02-34: 4.00 (İstenilen frekansa ulaşıldı) Fren bırakma frekansı
04-00: 50 (2. Frekans değeri)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- elektrolog
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 20 Kas 2019, 09:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 vinç parametre
merhaba 7,5 kw Vinç kanca uygulamasında frenleme direnci devreye almak için parametre ne olmalıdır ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 vinç parametre
B1 ve B2 ye direnci bağladığınız zaman direk devrededir. 06-01 parametresini "0" girerek OU hatasını kapatabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ismailsaha
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 11 Kas 2021, 12:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 vinç parametre
Uğur bey merhaba.
15 kw beton santrali raylı kova motorunda benzer ayarlarla denedim.mekanik frene destek olarak 3 sn %50 DC fren verdim.
Kova kapasitesi 2.5 ton
Tam kapasite çalışırken swici gördükten sonra 20 cm geri kaçırıyo,yarım kapasite iken sorun yok.
Mekanik fren sağlam sıkıntı yok.sürücü ra1 kontağı üzerinden gelen fren çıkışı gecikmeli gibi.
Bazende tam yükteyken geri salma oluyo 3-4 metre kadar.
Motor gücü 11 kW sürücü 15 kW c2000
Öneriniz ve tavsiyeniz nedir.teşekkür ederim.
15 kw beton santrali raylı kova motorunda benzer ayarlarla denedim.mekanik frene destek olarak 3 sn %50 DC fren verdim.
Kova kapasitesi 2.5 ton
Tam kapasite çalışırken swici gördükten sonra 20 cm geri kaçırıyo,yarım kapasite iken sorun yok.
Mekanik fren sağlam sıkıntı yok.sürücü ra1 kontağı üzerinden gelen fren çıkışı gecikmeli gibi.
Bazende tam yükteyken geri salma oluyo 3-4 metre kadar.
Motor gücü 11 kW sürücü 15 kW c2000
Öneriniz ve tavsiyeniz nedir.teşekkür ederim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 vinç parametre
Fren gecikmesini önce ortadan kaldırmak gerekir. Fren hangi röle çıkışında ve onun parametre fonksiyonu ne tanımlı.