1. sayfa (Toplam 5 sayfa)
eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 16:49
gönderen mustafa
uğur bey kolay gelsin
dop b 03 e211 hmı ile bilgisayara veri gönderme işlemi yapıyoruz. bu sistemle bir senedir vardiya bazlı üretim verilerini depolamaktayız.
burdaki sorunumuz hmı nin bir şekilde eternet bağlantısı koptuğunda operatörün ekran üzerindeki veri gönder butonunu kullanmasını engellemek
eternet bağlantısı şartını ekrandaki bir butona atayabilirmiyiz.
öperatör mevcut veriyi gönderdiğini sanıp eski veriyi silip yeni imalata geçiyor ama kayıt bilgisayara gitmediğinden kayıplar yaşıyoruz.
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 17:22
gönderen Uğur
Makro komutları içerisindeki GETETHERLINKSTATUS ile HMI Ethernet Linklerinden herhangi birinin durumunu kontrol edebilirsiniz.
$100 = NETLINKSTATUS(0)
Önrek 0 nolu ethernet linkinin durumunu $100 e atacak.
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2019, 11:45
gönderen mustafa
uğur bey
$100 de karakter olarak nasıl görmemiz lazım 0 1 olarakmı
eternet bağlantı adresi 5 olan hmi de arka plan makroda $100 = NETLINKSTATUS(5) olarak denedim ama sonuç alamadım
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2019, 14:01
gönderen Uğur
Duruma dair 0 yada 1 değeri göreceksiniz. Ethernet linkinin numarasına haberleşme ayarlarındaki ethernet altına eklediğiniz driverlar üzerinden bakın. Bir adet var ise genelde 0 dır.
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 10:35
gönderen mustafa
günaydın ugur bey
mevcut ayarlarım bunlar
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 10:39
gönderen Uğur
Öncelikle PLC ile HMI ip adresleri aynı sınıftan olmalıdır. Yani biri 192.168.0.5 diğeri ise 192.168.1.5 şeklinde değilde 192.168.1.5 ve 192.168.1.6 gibi vermelisiniz. Makro komutunda netlinke 5 vermişsiniz bunu 0 yaparak deneyin.
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 10:56
gönderen mustafa
bu şekilde denedim sonuç alamadım
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 11:11
gönderen Uğur
Bağlantı koptuğunda göreceğiniz üzere 34 değerini vermektedir.
Bağlantı_Var.jpg
Bağlantı_Yok.jpg
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 09:15
gönderen mustafa
uğur bey günaydın vermiş olduğunuz programı denedim çalışıyor fakat şöyle bir durum var imalatta halihazırda çalışan 30 yakın hmi var programı atölyede yeni bir hmi de kurdum imalatta ip si 5 olan hmı nin eternet bağlantısı gittiğinde atölyeden görüyor fakat ip 5 olan hmi yi sistemden ayırdığımızda atölyede kurduğumuz hmi nin bağlantısını kesip verdiğimizde değişiklik olmuyor anladığım program yüklü olan hmı den başka bir hmi nin bağlantısını kontrol edebiliyor.
bizim istediğimiz hmi nin kendi eternetinin bağlı olup olmadığını operatöre göstermek bunu nasıl yaparız.
zira sistemde kullanılmayan ip ile denedim ama olmadı
Re: eternet bağlantısı
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2019, 09:30
gönderen Uğur
Burada IP adresini değil ethernet link numarasını makro komutuna giriyorsunuz.