1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 18:23
gönderen physme
Motor çalışırken rs485 üzerinden yavaşlama rampsını değiştirmek veya rampa şeçimi yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim ?

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 10:21
gönderen Turhan
Kullandığınız DELTA ürünü nedir?

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 11:11
gönderen physme
Vfd-el

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 11:58
gönderen Turhan
Aşağıdaki parametreleri belirttiğim Hexadecimal adresleri kullanarak içeriğini haberleşmeden değiştirebilirsiniz. Kullanmadığınız bir dijital girişi 7:Hızlanma/Yavaşlama Zamanı Seçimi Komutu olarak şartlayıp bu girişin durumuna göre 1. yada 2. rampa değerlerini sürücü üzerinden DI tetiklemesi ile seçebilirsiniz.

01.09: H0109
01.10: H010A
01.11: H010B
01.12: H010C

VFD_EL.jpg

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 13:13
gönderen physme
Teşekkürler,
Peki dijital tetik vermeden, rs-485 üzerinden inputu nasıl verebilirim?

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 13:18
gönderen Turhan
04-09 yani 0409H adresine binary kodlama ile sayı değeri göndererek inputların NO/NC durumunu değiştirmek şartı ile girişleri tetikleyebilirsiniz.

04_09.jpg

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2019, 22:25
gönderen kerem
01.09 parametresine gönderilecek olan veri ne şekilde olmalıdır? sürücü frekans bilgisini 2100 şeklinde intiger gönderdiğimde 21.00 hz olarak okuyor fakat 01.09 parametresine sadece reel sayı gönderilebiliyor sanırım. ne formatta gönderilmesi gerekiyor acaba ?

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2019, 09:16
gönderen Turhan
Tüm parametre adresleri tamsayı formatındadır. 10 saniye için 100 yazmanız gerekmektedir. (Yazım formatı: xx.x saniye)

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 13:03
gönderen physme
Merhaba Rampa seçimi için MI3 04.05 parametresini 7 yapıp. Bu dijital tetik verdiğim zaman, 1. hızlanma ve yavaşlama rampasından 2.hızlanma ve yavaşlama rampasına mı geçiyor ?
İyi Çalışmalar

Re: Motor çalışırken rs485 üzerinden rampa değişikliği

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2019, 13:47
gönderen Turhan
Merhaba,

2. Hızlanma ve yavaşlama zamanlarını dikkate alacaktır. Yani 01.11 ile 01.12 parametreleri.