Servo tur hesabı
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Servo tur hesabı
Merhabalar
Asda _b2 servo motorun bir turunu 1760 pals e nasıl ayarlaya bilirim??
Plc 12Sa2
Asda _b2 servo motorun bir turunu 1760 pals e nasıl ayarlaya bilirim??
Plc 12Sa2
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
P1-44 = 160000
P1-45 = 1760
P1-44 içerisine B2 için 160000 A2 için ise 1280000 yazdıktan sonra P1-45 içerisine ne yazarsanız servo turu o olur.
P1-45 = 1760
P1-44 içerisine B2 için 160000 A2 için ise 1280000 yazdıktan sonra P1-45 içerisine ne yazarsanız servo turu o olur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhaba
100khz yaklaşık 340 devir dönüyor deviri nasıl artıra bilirim??
100khz yaklaşık 340 devir dönüyor deviri nasıl artıra bilirim??
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhaba
P1-44=160000
P1-45= 1760
Plc tarafından 100khz gönderdiğimde yaklaşık 340 devir dönüyor bu hızı 1500 devir yapmak istiyorum çarpan ve bölen değerleri ne olması gerekiyor??
P1-44=160000
P1-45= 1760
Plc tarafından 100khz gönderdiğimde yaklaşık 340 devir dönüyor bu hızı 1500 devir yapmak istiyorum çarpan ve bölen değerleri ne olması gerekiyor??
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhaba,
ASDA-B2 serisi servo sürcü için P1-44: 40 ve P1-45:1 girilir ise servo motorunuz 100kHz'lik motor frekansında 1500rpm dönecektir.
Not: Bu dişli oranlarında 1 motor turunuz 4000Pulse çözünürlüğe sahip olacaktır.
ASDA-B2 serisi servo sürcü için P1-44: 40 ve P1-45:1 girilir ise servo motorunuz 100kHz'lik motor frekansında 1500rpm dönecektir.
Not: Bu dişli oranlarında 1 motor turunuz 4000Pulse çözünürlüğe sahip olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhabalar
Benim Tur çözünürlüğüm 1760 puls olmasını istiyorum
Plc tarafından 100khz hızında 1760 puls uyguladığında motorum tam bir tur atıyor
P1-44=160000
P1-45 1760
Ama motor devri düşük yaklaşık olarak 340 devir bu değeri yükseltmek ıstiyorum.
Not:Tur çözünürlüğü 1760 veya 17600 olması gerekiyor
Bu çözünürlüklerde devir yükseltmek istiyorum
Benim Tur çözünürlüğüm 1760 puls olmasını istiyorum
Plc tarafından 100khz hızında 1760 puls uyguladığında motorum tam bir tur atıyor
P1-44=160000
P1-45 1760
Ama motor devri düşük yaklaşık olarak 340 devir bu değeri yükseltmek ıstiyorum.
Not:Tur çözünürlüğü 1760 veya 17600 olması gerekiyor
Bu çözünürlüklerde devir yükseltmek istiyorum
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Çözünürlük ve devir aynı formül içerisindeki birbiri ile orantılı ki farklı değişkendir.
Motorunuzu 1 tur çözünürlüğü 1760 pulse olarak belirtmişsiniz ve motorunuzun 1500 devir/dakika ile dönmesini istiyorsunuz Basit bir hesap ile;
(1500 devir/dakika) / (60 saniye) = 25 tur/saniye (Motorunuzun dakikada 1500 devir dönebilmesi için saniyede 25 tur dönmesi gerekmektedir.)
1760 pulse * 25 devir = 44000Hz (Motorunuzun 1500rpm dönebilmesi için ise 44kHz'lik pulse frekansı uygulanması gerekmektedir.)
Eğer motorunuz 44kHz'de 1500rpm dönmüyor ise pulse çıkış kaynağınızı ve sürücü parametrelerinizi kontrol ediniz.
Motorunuzu 1 tur çözünürlüğü 1760 pulse olarak belirtmişsiniz ve motorunuzun 1500 devir/dakika ile dönmesini istiyorsunuz Basit bir hesap ile;
(1500 devir/dakika) / (60 saniye) = 25 tur/saniye (Motorunuzun dakikada 1500 devir dönebilmesi için saniyede 25 tur dönmesi gerekmektedir.)
1760 pulse * 25 devir = 44000Hz (Motorunuzun 1500rpm dönebilmesi için ise 44kHz'lik pulse frekansı uygulanması gerekmektedir.)
Eğer motorunuz 44kHz'de 1500rpm dönmüyor ise pulse çıkış kaynağınızı ve sürücü parametrelerinizi kontrol ediniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhaba
Turhan bey sizin bu hesabınıza göre 1-44 ve 1-45 parametre değerleri ne olması gerekiyor??
Turhan bey sizin bu hesabınıza göre 1-44 ve 1-45 parametre değerleri ne olması gerekiyor??
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Sizin vermiş olduğunuz P1-44=160000 ve P1-45 1760 değerleri için hesapladığım değerlerdir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Doğan
- Mesajlar: 37
- Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Servo tur hesabı
Merhaba
Turhan bey
1-44=160000
1-45=1760
Bu değerlere göre ben plc tarafından Dplsv k100000 y0 y1 dediğimde servo sürücü Speed değerini 340 olarak görüyorum ama nerede yalnış yapıyorum???
Turhan bey
1-44=160000
1-45=1760
Bu değerlere göre ben plc tarafından Dplsv k100000 y0 y1 dediğimde servo sürücü Speed değerini 340 olarak görüyorum ama nerede yalnış yapıyorum???