2 HMI 1 PLC haberleştirme
- Ercotech_35
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
2 HMI 1 PLC haberleştirme
Selamlar 2 adet DOP panelim var .Tek bir plc ile her ikisinide haberleştirmek istiyorum.RS485 ten 3 ünüde paralel bağlayıp.Farklı istasyon numaraları vermem yeterlimi? İstasyon numarası verirken nelere dikkat etmem gerek?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
HMI lar master olacağından aynı porta 2 HMI bağlayarak olamaz. Seri haberleşme kullanılacak ise HMI-1 PLC ile RS232 den haberleşirken HMI-2 PLC ile RS485 ile haberleşmelidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ercotech_35
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
teşekkürler,
- Ercotech_35
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
Uğur bey yenien selam
Projemiz değişti.3 adet HMI 1 Adet plc ile haberleştirilmek isteniyor.Forumunuzda geriyedönük inceleme yaptım konuyla ilgili yazısmalar bulamadım.BU 3 hmı ile tek bir plc yi en kolay nasıl haberleştiririm.
PLC 28 SV
Ekran B10E615
Projemiz değişti.3 adet HMI 1 Adet plc ile haberleştirilmek isteniyor.Forumunuzda geriyedönük inceleme yaptım konuyla ilgili yazısmalar bulamadım.BU 3 hmı ile tek bir plc yi en kolay nasıl haberleştiririm.
PLC 28 SV
Ekran B10E615
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
HMI'lar ve PLC Ethernet portuna sahip modeller seçildikten sonra tüm cihazları aynı swichte toplayıp haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. Bunun için DVP-SV2 serisi PLC için DVPEN01-SL ilave ethernet modülü kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Ercotech_35
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
Turhan bey teşekkürler,
Bu modülden olması lazım bende.Modülü cpu nun sağına yada soluna takmamız farkedermi.Solunda analog modüllerim sağında giriş çıkış modüllerim var.Birde bu ethernet modüle nasıl ıp vereceğiz?PLC yazılım kısmında haberleşmeyte dair bir yazılım yapacakmıyız?Yapacaksak örneğiniz varmı? Yada;
cpu: 192.168.0.10
1. HMI : 192.168.0.11
2.HMI : 192.168.0.12
3.HMI : 192.168.0.13 yazmak haberleşme için yeterli olacakmıdır?
Bu modülden olması lazım bende.Modülü cpu nun sağına yada soluna takmamız farkedermi.Solunda analog modüllerim sağında giriş çıkış modüllerim var.Birde bu ethernet modüle nasıl ıp vereceğiz?PLC yazılım kısmında haberleşmeyte dair bir yazılım yapacakmıyız?Yapacaksak örneğiniz varmı? Yada;
cpu: 192.168.0.10
1. HMI : 192.168.0.11
2.HMI : 192.168.0.12
3.HMI : 192.168.0.13 yazmak haberleşme için yeterli olacakmıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
DVPEN01-SL Ethernet modülü Sol kenar modülüdür ve varsayılan ayarlarda 192.168.1.5 IP adresine sahiptir. Bu IP adresinden farklı bir tanımlama yapmak isterseniz. DCISoft güncel yazılımı ile Ethernet modülüne bağlanıp Ethernet ayarlarını konfigüre edebilirsiniz. Cihazlara belirttiğiniz gibi aynı IP ailesinden oluşuan IP adresleri tanımlayarak erişim sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
PLC ip adresini 192.168.15 kabul ederek
HMI-1 : 192.168.1.10
HMI-2 : 192.168.1.11
HMI-3 : 192.168.1.12
ip adreslerine dair örnek ektedir.
HMI-1 : 192.168.1.10
HMI-2 : 192.168.1.11
HMI-3 : 192.168.1.12
ip adreslerine dair örnek ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ercotech_35
- Mesajlar: 114
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
Değerli ve kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
Anladığım kadarı ile bu haberleşmenin sağlanması için PLC kısmında yazılımsal olarak hiç bir şey yapmıyoruz.Son sorumda ; CPU nun soluna takacağımız bu modülün sırası önemlimi?Çğnkü solunda 2 tane daha analag modülüm var.
Tekrardan teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Anladığım kadarı ile bu haberleşmenin sağlanması için PLC kısmında yazılımsal olarak hiç bir şey yapmıyoruz.Son sorumda ; CPU nun soluna takacağımız bu modülün sırası önemlimi?Çğnkü solunda 2 tane daha analag modülüm var.
Tekrardan teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2 HMI 1 PLC haberleştirme
Analog işlem yapacağınız modülleri PLC'nin soldan birinci ve ikinci sloatuna bağladıktan sonra Ethernet modülünü ekleyebilirsiniz. Ethernet modülü için DCISoft üzerinden Ethernet konfigürasyonunu yaptıktan sonra PLC içerisinde herhangi bir kod kullanmadan haberleşmeyi sağlayacaksınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.