dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

selamün aleykum arkadaslar dopw157b 15 inc
delta dvp 28sv2 plc dtc1000+dtc 2000
vfd el sürücü ile ısı kontrol ve hiz ayarı yapmak istiyorum
com2 den plc rs 485 com 3 den dtc 1000 dtc2000 vfdel haberlestirecegim bunun gibi örnek bir program varmi elinizde yardımcı olan arkadaslara tskler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7847
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen Turhan »

Delta ürünleri haberleşme örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

TURHAN BEY ÖRNEK PROGRAMI YÜKLEDİM DTC 1000 VE 2000 RX TX LAMBALARI YANIP SONUYOR BAGLANTI TAMAM HABERLESME
FAKAT COM2 DEN RS 485 DTC1000 VE 2000 BAGLI
COM3 TEN DVP28SV2 PLCYİ RS 485 BAGLADIGIMDA HABERLESME KOPUYOR HABERLESME AYARLARI NASIL OLMALIDIR
İKİSİNİDE FARKLI PORTLARDAN RS 485 HABERLEŞTİREBİLİRMİYİM İLGİNİZETŞKLER
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7847
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen Turhan »

Dop-W operator panelinin Com-2 portundan DTC1000 ve DTC2000 modüllerini, Com-3 portundan SV2 serisi PLC yi haberleştirebilirsiniz. bunun için her iki portu da Delta Controller ASCII olarak açıp haberleşme ayarlarını PLC ve DTC nin default protokolleri olan 7,EVEN,1,9600 olarak ayarlaybilirsiniz. HMI de kullanacağınız elementlerin örnek okuma adresleri de aşağıdaki gibi olacaktır.


hmi.png


hmi2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

turhan bey com2 ve com3 portları aynı sekılde ayarladım haberleşme lambaları yanıyor daha sonra ekran üzerine koydugum link3 plc@m300 push butonuna basınca y0 set olmasını istiyorum plc programınada yazdım m300 ..........set y0 haberlesme kopuyor read error adress fault yazıyor
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

com 2 station 1 read error adress fault
com 3 station 1 write error receive unkown code yazıyor sırasıyla
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7847
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen Turhan »

Okumaya veya Yazmaya çalıştığınız adresler ile ilgili bir hata alıyorsunuz. Modülleri Fabrika ayarlarına resetleyip doğru adrese doğru verilerin yazıldığına emin olun.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

plc ye yazdıgımız link3 1 plc@m300 push butonu kaldırıyorum ekrandan tekrar programı yükledigimde hiç bir hata almıyorum turhan bey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7847
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü, PLC ve DTC lerin haberleşme adreslerini kontrol edin. Tüm cihazların Protokol ayarları aynı istasyon numaraları farklı olmalıdır. Bu ayarları yaptıktan sonra doğru istasyona doğru verileri yazarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. Haberleşme ile ilgili paramaetrlerden herhangi biri yanlış ise Haberleşme sağlayamazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dtc 2000 dopw157b vfdel invertör

Mesaj gönderen efekubi »

turhan bey su anda plcye ne yükleme yapabiliyorum nede upload edebiliyorum
aygıt yöneticisini kontrol ettim commgrde com portu görüyorum yükleme kablosunu degiştirdim
baska bilgisayarda baglanmaya calısıyorum o da olmadı rs232den baglanamıyorum
En son efekubi tarafından 29 Mar 2018, 20:47 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön