1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E PID Ayarları

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2019, 09:22
gönderen Uğur
10-00 : 4 PID Set Noktası Seçimi
PID set değerini 10-00 parametresini 04 yaparak Pr 10-11 e girebileceğimiz gibi , 10-00 parametresini 1 yaparak Pr 02-00 parametresinden de istenilen şekilde girilebilir.
10-01 : 4 PID Geri Besleme Giriş Terminali
PID geri besleme girişi Negatif geri besleme ACI 4-20 mA olarak ayarlandı
10-02 : 1.0 fabrika değeri Proportional Kazanç (P)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-03 : 1.00 fabrika değeri Integral Zamanı (I)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-04 : 0.00 fabrika değeri Türev Kontrol(D)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-11 : 12,5 PID Set Noktası Kaynağı
10-00 parametresi 4 olarak seçildikten sonra bu parametreden PID set değeri girilmektedir.