DOP-B03S211 PANEL HAFIZA

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 12:35
gönderen byt28
Selam,
DOP-B03S211 Panele girilen değerleri aç-kapa yaptığımızda hafızada tutabilir miyiz?
Ayrıca makro ile bölme işleminde virgülden sonraki basamakları nasıl okuruz?

Re: DOP-B03S211 PANEL HAFIZA

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 13:30
gönderen Uğur
HMI değerleri hafızasında tutmaz adres içeriğini okur. Sıfırlanmasını istemiyorsanız örneğin PLC adresi ise onun kalıcı olması gerekmektedir. Fakat HMI dahili hafızasından kullanıyorsanız $M adreslerini kullanırsanız o adres bölgesi kalıcıdır.

İnteger tabanlı çalışıyorsanız sayının virgülden sonrası atılır. Örneğin 7/2 nin sonucu 3 tür. Ama bölmeden önce sayıyı 10 ile çarpar daha sonra bölerseniz işlem 70/2 den 35 olur. Böylelikle siz bilirsinizki sayının son hanesi virgülden sonrasını ifade eder. Yada tüm bu işlemler yerine floating çalışmalısınız.

Re: DOP-B03S211 PANEL HAFIZA

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:32
gönderen byt28
Sistemde plc yok, $M adresi ile hallettim.
Noktalı sayma ile ilgili de değerler çok büyük olduğu için 10 ile çarpamıyorum. Onun için noktayı sormuştum.
Teşekkür ederim.

Re: DOP-B03S211 PANEL HAFIZA

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 19:35
gönderen es_fb
$M ile ilgili basit bir örnek verebilirmisiniz. nasıl sayısal değerleri hafızada tutabiliriz.ekranı açıp kapatınca

Re: DOP-B03S211 PANEL HAFIZA

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 20:10
gönderen Uğur
Örneğin ekrana değer gir elementi eklediniz ve adresini $M10 tanımladınız. Programı HMI içerisine yükledikten sonra HMI üzerinden bu değer gir elementine 124 sayısını girdiniz ve enerji kapatılıp tekrar açılınca bu girdiğiniz değerin sıfırlanmadığını ve element içerisinde 124 rakamının korunduğunu göreceksiniz.