DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
- ozt
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Eki 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
DVP 14SS2 ILE ABB ACS 550 485 HABERLEŞMEK İSTİYORUM X1 BASILDIĞINDA HIZLANACAK X2 BASILDIĞINDA YAVAŞLAYACAK START ALIP STOP EDECEK 3DET SURUCUYU KONTROL ETMEK ISTIYORUM 1ADET PLC 3ADET ADET ABB ACS 550 SURUCU VAR AMACIM 485 İLE BUTUN KOMUTLARI SÜRUCUYE GONDERMEK SURUCULERI İSTEDİĞİM GİBİ KONTROL EDECEĞİM
- ozt
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Eki 2019, 13:47
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Bağlantı olarak
29= B (RS485+)
30=A (RS485-)
9802=1 (standart Modbus ayarı)
5302= İstansyon numarası (örneğin 1)
5303= Baud Rate (örneğin 9,6=9600)
5304= Parity (örneğin 0=8N1)
5305= 2 ( ABB DRV FULL)
1103= 8 (referans kaynağı haberleşme üzerinden verilsin seçimi)
1607= Haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra bu parametreyi 1 yaparak manuel parametre kaydı yapabilirsiniz.
Uyarı! Haberleşme ayarlarında herhangi bir değişiklik meydana geldikten sonra ya
enerjisini açıp kapayarak ya da istasyon numarasını (5302) silip sonra geri
yükleyerek yeniden etkinleştirilmelidir.
Modbus adresi olarak 40002 adresine 0-20000 (decimal sayı aralığında bir veri yazarsanız 0-50 Hz kontrol etmiş olursunuz.
Örneğin 50 Hz için 40002 adresine 20000 sayısı yazılmalıdır. Örneğin 25 Hz için 40002 adresine 10000 sayısı yazılmalıdır gibi.
Ayrıca ek dosyadaki manuelin 158.sayfasından itibaren ayrıntılı anlatımda mevcuttur.
İyi çalışmalar.
Saygılarımızla
ABB_Logo_Screen_RGB_25px_@2x.png
—
Fatih Tuncel
Technical Support Specialist
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
OSB 2.Cadde No.31-33 Y.Dudullu
34775 Istanbul - Turkey
Contact Center: +90 850 333 1 222 - www.abb.com.tr
Follow ABB: on Facebook -on Twitter -on Linkedin -on Youtube
cid:image002.jpg@01D3A737.B0AFFDC0
Ek alanı
Fatih Tuncel <fatih.tuncel@tr.abb.com>
Ekler
6 Kasım Çar 10:56 (5 gün önce)
Alıcı: ben
Daha önce göndermiş olduğum parametrelere ek olarak
1001= 10 ( start stop işlemini haberleşme üzerinden yapmak için)
40001= Control word adresidir.
Bu adrese decimal olarak 1150 gönderirseniz stop olur
1151 gönderirseniz start alır
40002= hız referans adresidir
Bu adrese 0-20000 aralığında göndereceğiniz decimal sayı 0-50Hz e denk gelmektedir.
Ters yöne dönüş için eksi(-) olarak girmeniz yeterlidir.
20000= 50 Hz ileri dönüş sağlar
-20000= 50 Hz geri dönüş sağlar
Kimden: Fatih Tuncel
Tarih: 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:05
Kime: ozay.ozt@gmail.com
Konu: ACS550 Modbus ayarları
ozay,ozt@gmail,com
29= B (RS485+)
30=A (RS485-)
9802=1 (standart Modbus ayarı)
5302= İstansyon numarası (örneğin 1)
5303= Baud Rate (örneğin 9,6=9600)
5304= Parity (örneğin 0=8N1)
5305= 2 ( ABB DRV FULL)
1103= 8 (referans kaynağı haberleşme üzerinden verilsin seçimi)
1607= Haberleşme ayarlarını yaptıktan sonra bu parametreyi 1 yaparak manuel parametre kaydı yapabilirsiniz.
Uyarı! Haberleşme ayarlarında herhangi bir değişiklik meydana geldikten sonra ya
enerjisini açıp kapayarak ya da istasyon numarasını (5302) silip sonra geri
yükleyerek yeniden etkinleştirilmelidir.
Modbus adresi olarak 40002 adresine 0-20000 (decimal sayı aralığında bir veri yazarsanız 0-50 Hz kontrol etmiş olursunuz.
Örneğin 50 Hz için 40002 adresine 20000 sayısı yazılmalıdır. Örneğin 25 Hz için 40002 adresine 10000 sayısı yazılmalıdır gibi.
Ayrıca ek dosyadaki manuelin 158.sayfasından itibaren ayrıntılı anlatımda mevcuttur.
İyi çalışmalar.
Saygılarımızla
ABB_Logo_Screen_RGB_25px_@2x.png
—
Fatih Tuncel
Technical Support Specialist
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
OSB 2.Cadde No.31-33 Y.Dudullu
34775 Istanbul - Turkey
Contact Center: +90 850 333 1 222 - www.abb.com.tr
Follow ABB: on Facebook -on Twitter -on Linkedin -on Youtube
cid:image002.jpg@01D3A737.B0AFFDC0
Ek alanı
Fatih Tuncel <fatih.tuncel@tr.abb.com>
Ekler
6 Kasım Çar 10:56 (5 gün önce)
Alıcı: ben
Daha önce göndermiş olduğum parametrelere ek olarak
1001= 10 ( start stop işlemini haberleşme üzerinden yapmak için)
40001= Control word adresidir.
Bu adrese decimal olarak 1150 gönderirseniz stop olur
1151 gönderirseniz start alır
40002= hız referans adresidir
Bu adrese 0-20000 aralığında göndereceğiniz decimal sayı 0-50Hz e denk gelmektedir.
Ters yöne dönüş için eksi(-) olarak girmeniz yeterlidir.
20000= 50 Hz ileri dönüş sağlar
-20000= 50 Hz geri dönüş sağlar
Kimden: Fatih Tuncel
Tarih: 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:05
Kime: ozay.ozt@gmail.com
Konu: ACS550 Modbus ayarları
ozay,ozt@gmail,com
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Ekteki program ile sürücüye D100 datası içerisine gireceğiniz 0-20000 arası değer ile frekans yazabiliyor olmalısınız. Protokol ayarı sürücüde 9600-8-N-1 ve istasyon 1 ayarlamalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mekatronik64
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 13 Nis 2018, 20:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Merhaba Sayın forum yöneticileri dvp as200 plc ve abb acs 580 ile ilgili modbus haberleşme ve sürücüye run stop verme ile ilgili bir örnek paylaşırmısınız. Aynı zamanda modbus protekolü ile ilgili fonksiyon bloğu örneği.
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Merhaba
1.ACS 310 haberleşme ayarlarıda aynımıdır.
2. Haberleşmeyi ES2 plc ile yapabilirmiyim.,
tşk
1.ACS 310 haberleşme ayarlarıda aynımıdır.
2. Haberleşmeyi ES2 plc ile yapabilirmiyim.,
tşk
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Merhaba,
AS200 PLC'nin modbus haberleşmesi ile ilgili video anlatım örneğine video'nun yaklaşık 1:50:00 süresinden iti baren izleyebilirsiniz.
.
AS200 PLC'nin modbus haberleşmesi ile ilgili video anlatım örneğine video'nun yaklaşık 1:50:00 süresinden iti baren izleyebilirsiniz.
.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
DVP serisi PLC'lerin COM2 haberleşme arabirimlerine ait haberleşme yapısı benzerdir. Bu durumda SS2 yada ES2 kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
merhaba, 3 adte dtc, abb acs355 sürücü ve abb acs310 'u aynı anda 28sv ile haberleştirip yazılıp okuna bilir mi? Ugur beyin paylaştığı programı sadece tek sürücü için denedim, 28sv üzerindeki 485 ışığı haberleştiğini söylüyor lakin D100 datasından okumada yazmada olmadı. sürücü haberleşme ayarlarını belirttiğiniz gibi yaptım.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
Merhaba,
Okuyacağınız yada yazacağınız adresler Holding regiter adreslerden oluşuyor ise (Fonksiyon kodları 0x03, 0x06, 0x10) link haberleşme methodu ile tüm cihazları PLC ile haberleştirebilirsiniz.
haberleşeceğiniz cihazların bit adreslerine de erişmek istiyorsanız (Örneğin DTC'yi RUN/STOP yapabilmek için 0814H bit adresini kullanmalısınız) burada MODRW komutu ile tüm cihazlar ile haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.
DVP PLC ve WPLSoft Eğitimi başlığındaki 62-MODRW Modbus Okuma-Yazma Komutu ve 63-Link Haberleşme başlıklarındaki örnek program ve video anlatımı referans alabilirsiniz.
Okuyacağınız yada yazacağınız adresler Holding regiter adreslerden oluşuyor ise (Fonksiyon kodları 0x03, 0x06, 0x10) link haberleşme methodu ile tüm cihazları PLC ile haberleştirebilirsiniz.
haberleşeceğiniz cihazların bit adreslerine de erişmek istiyorsanız (Örneğin DTC'yi RUN/STOP yapabilmek için 0814H bit adresini kullanmalısınız) burada MODRW komutu ile tüm cihazlar ile haberleşmeyi sağlayabilirsiniz.
DVP PLC ve WPLSoft Eğitimi başlığındaki 62-MODRW Modbus Okuma-Yazma Komutu ve 63-Link Haberleşme başlıklarındaki örnek program ve video anlatımı referans alabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- çıraközgür
- Mesajlar: 100
- Kayıt: 07 Mar 2018, 15:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 14 SS2 ABB ACS550 HABERLESMESI
62-nolu video sade güzel anlatım olmuş, çözüldü teşekkürler.