1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASD-A2 TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 10:41
gönderen ykacar
Merhaba,

ASD-A2 Serisi servo sürücü ile dahili pozisyonlama yapıyorum.İleri ve geri yönde tork limitlerini düşürmek istiyorum. Tork limitle ilgili bir kaç parametre var.Hangi parametrelerden ayarlayabilirim.

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 10:50
gönderen Uğur
P1-02 = 10 (tork limiti aktif)
P2-14 = 16 (P1-12 Tork limit kaynağı seçildi)
P1-12 = % tork limiti

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:09
gönderen ykacar
P2-14 home sensörü olarak ayarlı.
P1-02 = 10 Yapılınca servo AL09 Hatası veriyor.

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:27
gönderen Uğur
Boş olan bir dijital girişe tanımlayın. Tork kaynağı seçili olmadığı için analoga bakar bu durumda komutu işleyemeyeceği için ALE09 a geçmesi olağan.