Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı
Gönderilme zamanı: 19 Kas 2019, 10:46
PLC ile DTK RS485 haberleşirken HMI ile PLC yi RS232 den bağladığınıza emin olun. Aynı portta olmasın.
DELTA Türkiye Resmi Online Destek Sayfasıdır
http://destek.delta-turkey.com/
PLC PC bağlantısı rs232
uğur bey peki burada dediğiniz gibi hepsini rs485 üzerinden haberleştiremem mi çünkü rs232 ile bilgisayara bağlıyorum.Uğur yazdı: ↑15 Kas 2019, 17:19 İsterseniz HMI ile aynı port üzerinden RS485 olarak DELTA Controler ASCII ile hem PLC hemde DTK ile haberleşebilirsiniz. Bunun için DTK ID adresini "2" PLC ID adresini D1121 içerisinden "1" tanımlamanız yeterlidir. Bunun için HMI com portunun 1 nolu pini RS485+ ve 6 nolu pini RS485- dir. Bu + ve - yi hem PLC hemde DTK haberleşme + ve - uçlarına girmeniz yeterlidir.
PLC'ye birşey yazmayın kısmı nerede acaba? Örnek ararken ne bulsam onu deniyorum, Tecrübesizliğimle PLC'ye birşey yazmamam gerektiği anlamını çıkaramadım. Orada bilinçli olmadan bir tercih yapmışım. Yani benim PLC ve DTK'yı haberleştireyim diye bir düşüncem olmadı.Uğur yazdı: ↑19 Kas 2019, 11:36 Aynı şeyi mesajlarda tekrar ediyoruz gibi, bir hatta bir master olur. Ben size daha ilk cevabımda HMI ile tümünü RS485 ten bağlayın ama PLC içerisine birşey yazmayın tüm haberleşmeyi HMI yapsın diye önerdim. Fakat siz PLC ile DTK yı haberleştirme yoluna gittiniz. Bu durumda PLC masterdır ve o hatta başka master BAĞLANAMAZ!. HMI illaki olacak ise PLC ile RS232 den haberleşmelidir. Yok ben RS232 den değil tümünü RS485 den haberleştirecem diyorsanız bu durumda size verdiğim ilk cevaba döner iş. PLC içerisine haberleşme programı yazmayın. PLC ID sini "1" DTK ID sini "2" yaparak HMI içerisinde DELTA Controller ASCII driverını seçip haberleşme yapabilirsiniz.
PLC yi fabrika değerine alın. DTK ayarlarından istasyonunu "2" ayarlayın ve protoklün 9600/7/Even/1 olduğunu kontrol edin. Bu aşamadan sonra bağlantıyı da yukarıdaki gibi yaparak ekteki programı HMI içerisine yükleyin. Her iki cihaz ile haberleştiğini gözlemleyebilirsiniz.Uğur yazdı: ↑15 Kas 2019, 17:19 İsterseniz HMI ile aynı port üzerinden RS485 olarak DELTA Controler ASCII ile hem PLC hemde DTK ile haberleşebilirsiniz. Bunun için DTK ID adresini "2" PLC ID adresini D1121 içerisinden "1" tanımlamanız yeterlidir. Bunun için HMI com portunun 1 nolu pini RS485+ ve 6 nolu pini RS485- dir. Bu + ve - yi hem PLC hemde DTK haberleşme + ve - uçlarına girmeniz yeterlidir.
Teşekkür ederim. Şu an haberleşmede problem yok. y0 çıkışını hmi dan aktif edebiliyorum.Uğur yazdı: ↑19 Kas 2019, 11:50 Aşağıdaki ifadede belirttiğim üzere yazdıklarımı yapmanız yeterlidir.
PLC yi fabrika değerine alın. DTK ayarlarından istasyonunu "2" ayarlayın ve protoklün 9600/7/Even/1 olduğunu kontrol edin. Bu aşamadan sonra bağlantıyı da yukarıdaki gibi yaparak ekteki programı HMI içerisine yükleyin. Her iki cihaz ile haberleştiğini gözlemleyebilirsiniz.Uğur yazdı: ↑15 Kas 2019, 17:19 İsterseniz HMI ile aynı port üzerinden RS485 olarak DELTA Controler ASCII ile hem PLC hemde DTK ile haberleşebilirsiniz. Bunun için DTK ID adresini "2" PLC ID adresini D1121 içerisinden "1" tanımlamanız yeterlidir. Bunun için HMI com portunun 1 nolu pini RS485+ ve 6 nolu pini RS485- dir. Bu + ve - yi hem PLC hemde DTK haberleşme + ve - uçlarına girmeniz yeterlidir.