HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 13:54
gönderen mstgunduz
MERHABALAR;

VFD007C43A SÜRÜCÜ-PLC ÜRÜNÜMÜZ VAR. WPL İLE YAZILIMINI YAPIP BAĞLANABİLDİĞİMİZ CİHAZA ŞU AN İÇİN NE WPL İLE NEDE ISP SOFT VE COMMGR İLE BAĞLANABİLİYORUZ. CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:05
gönderen Uğur
09-35 PLC istasyon numarası parametresidir. Öncelikle buradan PLC istasyonunu kontrol ediniz. Yine ana ekrandayken Menü'ye girdiğiniz zaman PLC ayarını göreceksiniz. Buradan PLC modunun Kapalı (Disable) olmadığını doğrulayın. PLC'ye ulaşamazsınız. PLC kapalı ise Run ve Stop komnumları için ayrı ayrı iletişim kurmayı deneyin. WPL ve COMMGR üzerinden iletişim kurarken istasyon numarasının "0" olmadığına 09-35 içerisinde tanımlanan istasyon adresinde ayarlı olduğuna emin olun.
PLC_Mode.PNG

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:18
gönderen mstgunduz
UĞUR BEY PLC AYARI OLARAK SADECE RUN STOP VE İPTAL KISMI ÇIKIYOR SÖYLEMİŞ OLDUĞUNUZ PLC KAPAI MODU HANGİ KISIMDA YER ALIYOR. AYRICA USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLARAK IFD 6500 VE 6530 VAR BU İKİ ÜRÜNDEN HANGİSİNİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR FARK EDERMİ DAHA ÖNCEDEN İKİSİNİDE KULLANABİLİYORDUK. SÖYLEMİŞ OLDUĞUNUZ İSTASYON AYARINI DOĞRU SEÇİYORUZ. ŞÖYLEKİ COMMGR Yİ AÇINCA ÇIKAN HABERLEŞME AYARLARINI PLC NİN HABERLEŞME AYARLARINDAKİLERE AYARLIYORUZ VE ISP SOFTTANDA COMMUNİCATİON AYARLARINI BU COM A GÖRE YAPIP ADRESİDE PLC NİN KENDİ ADRESİNİ VERİYORUZ ANCAK YİNEDE ÇÖZÜM SAĞYAMADIK

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:20
gönderen Uğur
Tamam kapalı olarak bahsettiğim "İptal". Bu konumda olmasın ayarı. Siz Run ve Stop olarak deneyin. IFD6500 ile bağlantı kurabilirsiniz.

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:20
gönderen mstgunduz
UĞUR BEY GÖZÜMDEN KAÇMIŞ SİZİN ATMIŞ OLDUĞUNUZ RESİMDEKİ GİBİ PLC DURUMUNU RUN YAPTIK ANCAK HALEN ERİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:23
gönderen Uğur
Haberleşme kablosunu kontrol ediniz. RJ45 kablo çapraz olmalı. Yine bağlanamıyorsanız donanımsal sorunlar aranmalı.

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:32
gönderen mstgunduz
UĞUR BEY KABLOYUDA DEĞİŞTİRDİK VE BU SÜRÜCÜDEN BİZDE ONLARCA VAR VE HİÇ BİRİNE BAĞLANAMIYORUZ DONANIMSAL BİR PROBLEM OLMAMASI GEREKLİ. SİZDEN RİCAM BU PLC YE BAĞLANMAK İÇİN UYUMLU ŞEKİLDE BULUNMASI GEREKEN YAZILIM VERSİYONLARINI SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ? VE VARSA BAŞKA DİĞER ÖNERİLERİNİZİ

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:36
gönderen Uğur
WPLSoft 2.46 son versiyonu ile bağlanmayı deneyin. Bunun dışında dediğim ayarlar uygun şekilde ayarlanmalı. Donanım olarak sadece sürücü değil IFD dönüştürücü ve kabloda içinde.

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2018, 14:41
gönderen Uğur
Protokol ayarlarını 9600-7-Even-1 ASCII ayarlayarak sürücüden birde bu şekilde bağlanmayı deneyin.