DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen bozkan »

dvp20sx211t model için analog giriş okuma işlemlerini anlık değer okumadan ortalama değer okumaya nasıl alabilirim acaba ya da analog değer okumada ki titreşimleri en aza nasıl indirebilirim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen Turhan »

D1062: Analog giriş ortalama adedidir. Bu datanın içeriğini arttırabilirsiniz. Diğer bilgiler için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlaığını ziyaret ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bozkan
Mesajlar: 13
Kayıt: 05 Kas 2019, 17:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen bozkan »

Turhan yazdı: 21 Kas 2019, 17:56 D1062: Analog giriş ortalama adedidir. Bu datanın içeriğini arttırabilirsiniz. Diğer bilgiler için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlaığını ziyaret ediniz.
D1062 ye sıfır da gönderdim 20 de gönderdim ama çok değişen bir şey olmadı gibi geldi açıkçası.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Okuma yapacağınız hattın + ve - klemenslerine 0.47mikrofarad kondansator kullanmayı deneyiniz. Bu ripple etkisini azaltacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
en.del.san
Mesajlar: 13
Kayıt: 19 Mar 2018, 13:49
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen en.del.san »

Merhaba dvp 20sx için 4.20 ma okuma yapacagım ama d1115 datasına ne yazmam gerekiyor verdiginiz örnekteki bit olayını birtürlü anlayamadım yardımcı olabilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Linkteki binary kodlamaya göre D1115 datasına başlangıçda H0F0F sayısı yazılır ise tüm analog girişler 4-20mA analog akım girişi olarak şartlanacaktır.

DVP_SX2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bozkan
Mesajlar: 13
Kayıt: 05 Kas 2019, 17:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen bozkan »

Merhaba, dvp20sx211t ile ilgili bir sorun yaşıyorum. ad0 4-20, ad1 10v, ad2 10v, ad3 10v, da0 4-20, da1 10v ayarlamam gerekiyor ama bir türlü D1115 e hangi bilgiyi göndermem gerektiğini bulumadım. Binary değeri oluşturuyorum ama yine de başaramadım. Emin olmak için hexadecimal olarak ne yüklemem gerekiyor. Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Hex tabanda H1111 yada decimal tabanda 4369 sayısını bu adrese taşıyıp çalışmayı test ettiniz mi?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.