1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 16:25
gönderen y2941
merhaba DTC1000 ait kontrol metodu ve OUT1 OUT2 çıkış durumlarını dop panelden ayarlamak istiyorum.yani bir tane dtc1000 var out1 ısıtma out2 soğutma yapabilirmiyim.nasıl yapabilirim.(dop panelden yapmak istiyorum. ( MODEL: DTC1000R )

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 16:30
gönderen Uğur
1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)

Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 16:48
gönderen y2941
Çok saolun uğur bey. DTC1000R + DVP14SS11R2 + DOP-BO7E411 üçünü nasıl haberleştirebilirim. bağlantı şeması var mı. çizilmiş hali.teşekkür ederim.

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 16:56
gönderen y2941
merhaba önceki mesajım da out1 out2 durumlarını nasıl izleyebilirim. (yani panelden (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm) ne olduğunu )

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:12
gönderen Uğur
bağlantı.png

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:24
gönderen y2941
çok saolun uğur bey

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:25
gönderen y2941
son olarak out1 ve out2 durumlarını 1069.0 ısıtma 1069.1 soğutma 1069.2 alarm olarak göremiyorum. nasıl olacak ki?

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:34
gönderen Uğur
102E.2 --> Out-2
102E.3 --> Out-1

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:44
gönderen y2941
OUT1 ISITMA SOĞUTMA ALARM hangisi aktif ve OUT2 ISITMA SOĞUTMA ALARM hangisi aktif ayrı ayrı nasıl görebilirim.

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 09:16
gönderen Uğur
Uğur yazdı: 27 Kas 2019, 16:30 1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)

Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.