2. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 09:39
gönderen y2941
çok saolun uğur bey. kendinize iyi bakın.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 10:15
gönderen y2941
merhaba uğur bey;
anlatamadım galiba dop panelden out1 için ısıtma soğutma alarm , out2 için ısıtma soğutma alarm birbirinden bağımsız olarak hem ayarlamak istiyorum hemde sonucu ekran da izlemek (görmek istiyorum.(çoklu durum göstergesi ile)) bunu nasıl yapabilirm.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 11:08
gönderen Uğur
Uğur yazdı: ↑28 Kas 2019, 09:16
Uğur yazdı: ↑27 Kas 2019, 16:30
1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.
Yani adresler yukarıda. Bu adresler içerisine 0-1-2 girerek hem ayarlayabilir hemde durumunu izleyebilirsiniz. Eğer ki denerseniz tekrar tekrar sormamış olacaksınız.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 11:19
gönderen y2941
anladım uğur bey. demkki aynı adres miş. teşekkür ederim.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 18:36
gönderen y2941
merhaba
1006H --> Out-1 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
1023H --> Out-2 Kontrol Metodu (0: Isıtma; 1: Soğutma; 2: Alarm)
Yukarıdaki adreslerden ayarını gerçekleştirebilirsiniz.
Yani adresler yukarıda. Bu adresler içerisine 0-1-2 girerek hem ayarlayabilir hemde durumunu izleyebilirsiniz. Eğer ki denerseniz tekrar tekrar sormamış olacaksınız.
yapamadım. çalışma dosyası ektedir. yardımcı olurmusunuz.uğur bey şimdidien saolun.
dtc1000.dps
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 10:07
gönderen Uğur
Düzenleme yaptım inceleyebilirsiniz.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 10:17
gönderen y2941
çok saolun uğur bey
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 21:04
gönderen y2941
Uğur yazdı: ↑27 Kas 2019, 17:12bağlantı.png
merhaba uğur bey biir önceki mesaj da dtc100r+dop b07e411+14ss11r2 haberleşmesini diğer bir yöntem yani (COM1 ile DTC1000R COM2 ile de 14ss11r2 haberleştirebilirmiyim. ) veya sizin çizim olarak gönderdiğniz gibi de haberleştirebilirim. her iki yöntem geçerli midir. TEŞEKKÜR EDERİM.
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2019, 00:36
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba hmı com rs485 portuna dtc cihazını ve hmı com rs232 sine plc yi bağlayalirsiniz iki yöntemde sizin uyğulamanıza çözüm olacaktır
Re: dtc 1000
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2019, 18:05
gönderen y2941
merhaba çok saolun arkadaşlar.