1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
As serisi max özel modül
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2019, 09:56
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
As serisi plc cpu ya scm modülü hariç kaç tane özel modül takabilirisz
Re: As serisi max özel modül
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2019, 10:02
gönderen Uğur
Tüm topoloji SCM li yada SCM siz 32 modüldür. Bunun 16 sı özel modül olabilir.
Re: As serisi max özel modül
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2019, 11:17
gönderen Ciseotomasyon
Scm modülünu cpu ya bağlantı için eternet kablosu ilemi bağlıycaz yada rs485 ilede bağlantı yapılabilirmı
Re: As serisi max özel modül
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2019, 12:18
gönderen Uğur
Direk CPU yanına bağlayabilirsiniz uzak IO olarak kullanacaksanız SCP üzerine CAN kartı alıp CPU ile CANopen ile haberleşebilirsiniz.
Re: As serisi max özel modül
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2025, 17:05
gönderen huseyyin
Merhaba ,
SCM modüller ile bağlantının başarılı olduğunu belirten bir bayrak var mı acaba ? eternet üzerinden haberleştirdiğimiz modülün bağlantısı kupunca ekranda bir uyarı mesjı verdirtmek istiyoruz . " ... i/o modül bağlantsı yok gibi." modül bağlantısı kesilince aktif olan bir kontrol biti , bayrağı var mı ? bir de o modüle bağlı analog modüllerden gelecek error kodlarını takip edebileceğimiz bir kontrol kısmı var mı ? operatör plc panonun içinde olduğu için onu takip edemez. sonuç olarak plc üzerine düşecek bir error olayını nasıl hmi üzerinde görülür yapabiliriz ? teşekkürler