1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Plc run time
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 10:10
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
As200 plc enerjilendikten sonra belirli bir zaman sonra runa geçmesini istiyorum böyle birşey olabilirmi
Re: Plc run time
Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 10:17
gönderen Uğur
Bunun için bir bir POU açın ayrı bir task içine atın ve içerisine SM402 üzerinden bu POU harici tüm taksları TKOFF ile kapatın. Sonra bir zaman saydırıp TKON ile kapattığınız taskları açın. Böylelikle açılışta istediğiniz süre kadar kapatmış olursunuz.
1- Yeni Proje Oluşturma, POU ve Task Özellikleri