DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 13:42
gönderen mehmetf
Merhaba,

Siemens S7-300 CPU 314 ile Delta DOP paneli haberleştirmeyi yapmaya çalıştım fakat bir yerlerde takılı kaldım. DOP ekran IP bilgilerini ve S7-300 iletişim bilgilerini girdiğim halde başarılşı olamadım. yardımcı olabilirmisiniz?

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 13:53
gönderen Uğur
Program ayarınıza baktığımda PLC IP adresinizin 192.168.0.10 olduğunu görüyorum. Fakat port numarasını değiştirip 102 den 2000 olarak değiştirmişsiniz. Default PLC için 102 kullanın. Ayarlarınızı aşağıdaki gibi yaparak deneyin.

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 15:28
gönderen mehmetf
Merhaba,

Ayarları düzelttim fakat Controller no Response hatası veriyor.

Re: DOP W157B - Siemens S7-300 haberleşme hk

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 17:10
gönderen Uğur
PLC IP adresinin doğrul olduğunu kontrol edin. Yoksa fabrika değeri için herhangi bir ayarak gerek duymaz. Birde aşağıdaki linkte S71200 için verilenin S7300 de de varsa aktifliğini yapın.

DOP HMI Siemens S7-1200 Haberleşme