Hmi dan plc ye veri transferi

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2019, 12:49
gönderen Rts
Merhabalar uğur bey ,bir indicatorden master hmi ile ağırlık bilgisini okuyorum ,bu bilgiyi arkaplan makro ile plc ye transfer ediyorum ancak ekran bilgisiyle plc ye gelen veri uyuşmuyor ,tartı bilgisi eksik görünüyor sorunu nasıl düzeltebilirim acaba.

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 09:22
gönderen Uğur
HMI üzerinde gördüğünüz sayı göster elementi ayaları ile yazdığınız makroyu eklerseniz hatayı tespit edebiliriz.

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 23:13
gönderen Rts
Veri 32 bit olduğu için taşıma komutunu FMOV kullanmam gerekiyormus duzeldi tesekkur ederim.

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2019, 10:06
gönderen Uğur
MOV komutu ile sadece DW seçerek 32 bit transfer edebilirsiniz. FMOV farklı amaç içindir.