Mesaj gönderen engin17 »

Merhaba,
DOP107BV alarm sayfası kullanımı nasıl oluyor ve bu yeni serinin kullanım kılavuzu varmıdır.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2539
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DOP107BV ALARM SAYFASI

Mesaj gönderen Turhan »

DOP100 serisi HMI modellerinde DOP-B serisinde olduğu gibi Alarm tanımlamalarınızı Data veya Bit tabanında tanımlayabilirsiniz.

Örneğin Alarm okuma adresiniz M160 biti ise; M160 1.Alarm biti, M161 2.Alarm biti, M162 3.Alarm biti . . . olacak şekilde sıralı tanımlanmaktadır (Resim-1, Resim-2)


DOP100 serisi HMI, DOP-B serisinden farklı ve ilave olarak alarm adresleriniz sıralı olmayan Bit ve Data değerine göre de sıralanmaktadır. (Resim-3)

Örneğin: M100 Aktif ise 1. Alarm, D50 data değeri 250'den büyük ise 2. Alarm, M200 Aktif ise 3. Alarm, D100 0'a eşit ise 4. Alarm gibi kullanabilirsiniz.

Resim-1
Alarm_1.jpg

Resim-2
Alarm_2.jpg

Resim-3
Alarm_3.jpg