C2000 inv analoğ input seçimi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 554
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:

C2000 inv analoğ input seçimi

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Merhaba
C2000 inverterde avı dan 0-10volt hız referansı verirken ikinci seçim olarak hızı acı 4-20ma ile vermek istiyorum m1 inputuna 02-01 (16) yapsam bu şekilde acı girişini aktif edebilirmiyim
Automation
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2539
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

00-20: Ana frekans komutu kaynağı (AUTO) 2: Harici analog giris (Pr.03-00)

03-00: 1 (Frekans komutu)

02-01: Çok-fonksiyonlu Giris Komutu 1 (MI1) 16: ACI’dan çalısma hızı komutu

ayarlanmış ise MI1 tetiklenmesi durumunda frekans komut kaynağı ACI n-girişi olması gerekmektedir.
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 554
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Teşekkürler Farklı açıdan bakarak soruyorum 03-00 parameresini 1 ayarlarsan 03-01 1 yapar isem yani AVI VE ACI her ikisinide frekans komutu ayarlarsam röle üzeinden kapalı açık pozisyonundan analoğ girişlere verirsem analoğ sinyal hangisinde aktif ise aktif analoğdan frekansı kabul edermi
Automation
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2539
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücünün;

00-20 Frekans komut kaynağı 2 Analog İnput

03-00: 1: Frequency command (AVI)

03-01: 1: Frequency command (ACI)

02-01: 16 (Fset ACI'den) seçilir ise.

MI1 pasif iken frekans komut kaynağı AVI girişi, MI1 aktif iken frekans komut kaynağı ACI girişi olarak şartlanacaktır.