ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

İyi çalışmalar.ISPSoft yazılımında 4-20 mA Analog Input uygulaması ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 4350
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

DVP serisi PLC için diyorsanız mevcut WPLSoft uygulamalarını ISPSoft içerisinde açabilirsiniz.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

Uğur Bey meraba. AS Serisi PLC ler için Analog Input uygulaması paylaşabilirmiyiz.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 4350
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

HWConfig açarak modülü ekleyin. Üzerini tıkladığınız zaman ayar penceresi açılacak buradan resimde gösterildiği gibi giriş tiplerini ayarlayın. Son resimde gösterilen exchange sekmesinde analog verileri hangi adreslerden okuyacağınızı görebilirsiniz. İşlem sonrası HW ayarlarınızı PLC ye yüklemeye unutmayın.
Analog-1.PNG
Analog-2.PNG
Analog-3.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

Uğur Bey örneğin 1.Kanal 0-10 V seçtik. 0 V 0 ppm ,10V 100 ppm karşılık geliyorsa;bunu kanalın minimum maksimum değerlerine 0-100 olarak girip,Örnekleme sonucunuda D28002 den mi okuyacaz.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2539
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Format seçimini Floating olarak ayarlarsanız HWCONFIG'e göre D28002 (DW) datasında analog değerleriniz doğrudan skala edilmiş bir şekilde yazılacaktır. integer olarak ayarlarsanız bu dataya 16Bit tamsayı değerinde skala edilmemiş sonuç değeri yazılacaktır.

AS200_analog.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

Teşekkürler Turhan Bey
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

Turhan Bey Simülatörde 1.Kanal Analog Inputa nasıl değer gönderecez. D28002 de değeri nasıl okuyacaz.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2539
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Analog inputa değer gönderemezsiniz. Analog input modülü CH1 kanalından okuduğu analog sinyalin dijital değerini D28002 datasına DW olarak yazar ve sizde programda D28002 datasını kullanırsınız.
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 86
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Mesaj gönderen bozabalim »

WPLSoft taki gibi analog değeri kendi istediğimiz gibi kanal girişine değer gönderemiyoruz anlaşılan.Teşekkür ederim.
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön