Sürücü ani elektrik kesintisinde harici terminalden start verilirken sürücü LV hatasına düşüyor ve çalışmıyorsa;

02-35: 1 (Enerji kesintisi sonra start engeli kaldırma)
07-06: 1 (Enerji kesinitisi sonrası hız arama aktif)
07-07: 20.0 (Maks. Enerji Kesinti Süresi saniye)
07-11: 10 (Oto reset sayısı)