1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hmı şartlı değer girme

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:09
gönderen Ciseotomasyon
Sıralı step proğramım var değer girme datalarına proğram run dayken değer girmeye izin vermesin mesela plc m90 biti aktifken d99 dasına değer girmeyi engellenmesini istiyorum

Re: Hmı şartlı değer girme

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:18
gönderen Uğur
Değer gir elementi Element Kilit Adresi ile istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekteki dosyadan örneğine ulaşabilirsiniz.
element_Kilit_Adresi.PNG

Re: Hmı şartlı değer girme

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:50
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkür edeim hocam